Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
Moderatore: Edilclima
Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
Mi è sorto un dubbio a cui non riesco a dare risposta (neanche googleando). In Regione Lombardia si progetta secondo DGR 8745 del 22/12/2008 che all'art.5 definisce i requisiti minimi dell'involucro. Io ho sempre sentito dire che tra due U.I. differenti termoautonome di nuova costruzione, si deve garantire una U<0.8 W/mqK. Questo riferimento però non lo trovo sulla legge nella quale al punto 5.3 parla di ristrutturazioni. Mi illuminate per favore? Quesito stupido ma non ne esco. Grazie!!
Re: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
il quesito non è stupido.
in effetti l'obbligo era presente nel dlgs 192/05 e nel suo decreto attuativo ma la lombardia va per conto suo e quindi si accontenta per gli edifici nuovi di rispettare il limite EPh e per la parete di separazione impone solamente il limite fonoisolante dei 50 dB(A)
in effetti l'obbligo era presente nel dlgs 192/05 e nel suo decreto attuativo ma la lombardia va per conto suo e quindi si accontenta per gli edifici nuovi di rispettare il limite EPh e per la parete di separazione impone solamente il limite fonoisolante dei 50 dB(A)
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: Trasm. limite parete tra 2 diverse U.I. in Regione Lombardia
Anche a me risuta cosi'.