Pagina 1 di 1

rendimenti troppo bassi

Inviato: ven nov 05, 2010 14:43
da lauretta
Buongiorno a tutti,ho un dubbio mi potreste aiutare x favore?
sto certificando un appartamento del '95 con un involucro isolato con 4 cm di sughero.(mediamente performante)
La caldaia é autonoma, tradizionale, fa sia risc che acs, ha una potenza di 26 KW e ho radiatori in ghisa. E' installata all'esterno (ha più di 12 anni) ed ho una temperatura media dell'acqua pari a 70°C con delle perdite al mantello e al camino a bruciatore acceso elevate (6,6). Inserendo il tutto nel cened mi esce un rendimento per riscaldamento Egh= 0,40 - per acs Egw=0,19 e per acs+riscaldamento Eghw=0,32. SECONDO VOI NON SONO MOLTO BASSI???
La mia caldaia è collocata all'esterno e questo penalizza moltissimo perchè se solo metto la mia caldaia all'interno il rendimento x risc passa a 0,70 e quello risc+acs a 0,64.
Ho ricontrollato tutte le potenze e gli altri valori ma sono corretti...
Grazie!

Re: rendimenti troppo bassi

Inviato: ven nov 05, 2010 17:10
da SuperP
lauretta ha scritto:con delle perdite al mantello elevate (6,6)
da dove deriva quel dato?

probabilmente dalla procedura. Sappi che è un dato insensato per Pgn,env.
Risali al dato del fabbricante.

P.S:: prova a mettere 2% e facci sapere come cambia il rendimento diminuendo di 4punti% le perdite al mantello. Ti stupirai.

Re: rendimenti troppo bassi

Inviato: ven nov 05, 2010 17:28
da lauretta
Grazie x la risposta!
Ho preso il dato dalla procedura, prosp XLVIII facendo 10,35-2,64x(log(26(kW))) formula indicata per caldaia superiore a 12 anni, generatore non isolato.
Ho provato a diminuire le perdite al mantello però effettivamente la caldaia non è isolata, su che bas ele diminuisco? non riesco a reperire i dati del costruttore, la caldaia è vecchia...
Provando a mettere le perdite al mantello = 2,6% ddiminuisce l'eph e il mio rendimento per riscaldamento egh arriva a 0.56...
cosa mi consigli?
grazie ancora!

Re: rendimenti troppo bassi

Inviato: sab nov 06, 2010 08:54
da SuperP
lauretta ha scritto:cosa mi consigli?
Usa i dati che la procedura impone e tu non sei responsabile dei risultati.

altrimenti usa la 11300 per stimare Pgn,env (che non dà certo le stesse formule della procedura lombarda).

Re: rendimenti troppo bassi

Inviato: sab nov 06, 2010 14:31
da lauretta
Grazie ancora, proverò!!!