Sto facendo una legge 10 a Diano Marina, l'irradianza media è di 304,31 W/mq e di conseguenza devo rispettare il valore minimo di massa superficiale di 230 kg/mq come previsto dal DGR.
Se rispetto già la massa superficiale è obbligatorio rispettare anche lo sfasamento della trasmittanza termica periodica e/o il fattore di smorzamento?
Grazie
ciao

Re: Verifica Sfasamento trasmittanza

Inviato: sab ott 30, 2010 11:07
da Augusto
Il Ferro ha scritto:Buongiorno!
Sto facendo una legge 10 a Diano Marina, l'irradianza media è di 304,31 W/mq e di conseguenza devo rispettare il valore minimo di massa superficiale di 230 kg/mq come previsto dal DGR.
Se rispetto già la massa superficiale è obbligatorio rispettare anche lo sfasamento della trasmittanza termica periodica e/o il fattore di smorzamento?
Grazie
ciao
Secondo me no. Dovrebbe bastare la massa superficiale.