Deposito di fieno e rete antincendio
Moderatore: Edilclima
Deposito di fieno e rete antincendio
Chiedo se in un deposito di fieno (attività n°46 del DM 16/02/82 ,con quantità superiore a 1000 quintali), la rete antincendio ad idranti deve essere dimensionata secondo la UNI 10779 (portata di 1200 l/min con autonomia di 60 minuiti, o è possibile dimensionarla con caratteristiche inferiori.
Re: Deposito di fieno e rete antincendio
In base alla tua valutazione dei rischi, definisci il livello prestazionale che deve avere l'impianto, quindi segui le indicazioni della UNI.