Pagina 1 di 1
doppio impianto in singola unità
Inviato: mar ago 24, 2010 11:32
da spadoni.stefano
ho un problema: devo certificare un ufficio in provincia di modena ma nel sopralluogo ho notato la presenza di un doppio impianto termico, quindi due caldaie a servizio della stessa unità abitativa. Immagino che in passato fossero due uffici con due ingressi distinti ma adesso è uno unico e lo devo certificare. Naturalmente ogni caldaia produce anche l'acqua calda sanitaria. Quindi come procedo?

Re: doppio impianto in singola unità
Inviato: mer ago 25, 2010 17:32
da Pierino
l'unica soluzione attualmente, so che è brutto da dire perchè si va a falsare quelle che sono le condizionreali, ma è quella di considerare le 2 caldaie come se fossero una sola...devi mediarle. sommi la potenza nominale al focolare, per potenza minima consideri la minima modulante delle 2, sommi gli assorbimenti elettrici di pompe e bruciatori e così via
Re: doppio impianto in singola unità
Inviato: sab ago 28, 2010 22:39
da tagio
Ogni caldaia serve una parte dell'ufficio?
Se si, fai i calcoli delle 2 zone separate, medi gli EP che ottieni e fai la somma dei fabbisogni.