Domanda:
Un mio cliente si ostina a voler mettere la cappa elettrica in cucina con aspiratore con portata minima di 80 mch a 450 mch circa massima.
Il piano cottura da installare per tale cucina(Foro di ventilazzione da 100 cmq) è da 9,00 Kw con termocoppia.
La norma prevede che vi fosse la cappa di tipo a tiraggio naturale anche se per le modeste portate 9,00 Kw potremmo fare solo l'AREZIONE permanente.
Visto che la nuova norma per la VMC (ventilazione ,meccanica,controllata) prevede il calcolo della portata almeno PARI a 1,72 mc/h x KW riferito alla portata termica massima nominale.
Secondo voi visto che 1,72 x 9,00 KW = 15,48 mc/h ho trovato un aspiratore idoneo che cambiando la mascherina fanno 15/30/60 mc/h ma il cliente mi dice che la norma dice che la portata deve essere almeno pari e di conseguenza anche quello sopra indicato va bene.
Qualcuno di voi è riuscito a capire quale è la portata massima da rispettare?
Grazie
Quesito Ventilazine Meccanica Controllata
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 21
- Iscritto il: mer set 27, 2006 19:07
- Località: Roma
- Contatta: