RETE IDRANTI + IMPIANTO SPRK

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
mantovani
Messaggi: 2
Iscritto il: sab giu 26, 2010 10:29

RETE IDRANTI + IMPIANTO SPRK

Messaggio da mantovani »

BUONGIORNO SIGNORI,
AVREI UN DUBBIO DA RISOLVERE. E' POSSIBILE STACCARE DA UNA RETE IDRANTI AD ANELLO CHIUSO UNA PICCOLA PROTEZIONE AD IMPIANTO SPRINKLER UTILIZZANDO LA PRESSIONE DI RETE.
IN TAL CASO A SUCCESSIONE DI UN NOTEVOLE RISPARMIO POSSO FARLO CON QUALI CARATTERISTICHE TECNICO-LEGISLATIVE ?
GRAZIE
Terminus
Messaggi: 13629
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RETE IDRANTI + IMPIANTO SPRK

Messaggio da Terminus »

Devi comunque rispettare la UNI EN 12845, la quale specifica i requisiti delle alimentazioni combinate.
In genere non è possibile derivare direttamente da una rete idranti una linea di alimentazione sprinkler.
Rispondi