ALBERGHI - Serrande TF su parete corridoio camere

Messaggio da Tom Bishop »

Se la memoria non mi inganna dovrebbe esserci una circolare che permette l'omissione delle serrande TF sulle canalizzazioni che attraversano la parete TF REI30 di divisione tra camera e corridoio distributivo.

Qualcuno può aiutarmi?


Grazie
Tom Bishop
megaing
Messaggi: 430
Iscritto il: mer giu 06, 2007 16:09

Re: ALBERGHI - Serrande TF su parete corridoio camere

Messaggio da megaing »

Lettera Circolare Ministero dell'Interno
del 04/04/2001 n.500/4122.