DM 12/4/96, punto 4.3 panificio

Messaggio da satchmo »

Secondo voi, un locale spogliatoio+anti+wc può comunicare mediante porta in legno con un laboratorio di panificio, oppure serve una porta EI 30 come da punto 4.3.1? Il forno è da 80 kW a metano.
moliang
Messaggi: 194
Iscritto il: lun mar 12, 2007 07:37

Re: DM 12/4/96, punto 4.3 panificio

Messaggio da moliang »

Secondo me si applica il punto 4.3.2 che prescrive
"L'accesso può avvenire:
- direttamente dall'esterno, tramite porta larga almeno 0,9 m realizzata in materiale di classe 0 di reazione al fuoco e/o;
- da locali attigui, purché pertinenti l’attività stessa, tramite porte larghe almeno 0,9 m, di resistenza al fuoco non inferiore a REI 30, dotate di dispositivo di autochiusura anche del tipo normalmente aperto purché asservito ad un sistema di rivelazione incendi.