Pagina 1 di 1

Ricambi d'aria 0.3 V\H...quando?

Inviato: lun mag 17, 2010 12:31
da pede82
Nella DGR VIII/8745 è previsto di forzare il valore di ricambi d'aria da 0.5 V\H a 0.3 V\H se il fabbricato è assimilabile ad una nuova costruzione.

Secondo Voi il caso di una fine lavori ad oggi ma con PDC del giugno 2008, quindi trattabile come un fabbricato esistenze senza calcolo puntuale, è possibile forzare il valore di CENED+ da 0.5 a 0.3 V\H??

chiaramente considerando di non applicare la DDG 14006 ed utilizzare CENED!!

Buona Gionata a tutti e grazie

Re: Ricambi d'aria 0.3 V\H...quando?

Inviato: mar mag 18, 2010 11:41
da samaba
Secondo me è utilizzabile r= 0.3, ma dovresti farti i PT puntuali

Re: Ricambi d'aria 0.3 V\H...quando?

Inviato: mar mag 18, 2010 14:01
da SuperP
pede82 ha scritto:Secondo Voi il caso di una fine lavori ad oggi ma con PDC del giugno 2008, quindi trattabile come un fabbricato esistenze senza calcolo puntuale, è possibile forzare il valore di CENED+ da 0.5 a 0.3 V\H??
dipende dalla tenuta all'aria dei serramenti imho