Ciao, vorrei un chiarimento: quando andiamo ad eseguire un ACE la volumetria che dobbiamo considerare è quella realmente riscaldata dall'impianto oppure è quella accatastata come abitabile?
Questo perchè io volevo fare la "foto" della situazione esistente in una villa dove il piano interrato, accatastato come agibile non abitabile è completamente riscaldato, mentre l'arch. in questione dice che assolutamente dobbiamo far figurare solo la volumetria accatastata agibile e abitabile come riscaldata.
Cosa ne pensate?
Grazie
Volumetria sì, volumetria no, questo è il quesito ...
Re: Volumetria sì, volumetria no, questo è il quesito ...
Se l'arch. in questione non vuole che il locale compaia nella volumetria riscaldata, faccia smontare tutti gli elementi radianti, fai una bella foto del tutto e consegna il tuo ACE.
Poi che faccia quel che vuole...
Tu devi certificare la situazione che trovi.
Poi che faccia quel che vuole...
Tu devi certificare la situazione che trovi.
"Non ti arrendere perchè non trovi tutto ciò di cui hai bisogno fatto su misura e a portata di mano, ma prendi ciò che hai, usa il tuo ingegno e servitene al meglio"
BP in Adventuring to Manhood
BP in Adventuring to Manhood