Pagina 1 di 1

Unico impianto termico e due destinazioni d'uso. Legge 10

Inviato: gio mag 06, 2010 15:55
da Colin Caldwell
Buongiorno gente, so che vi stresso con tutte le cose improbabili ma ho bisogno di un chiarimento.

Un agriturismo rcupera dei locali in disuso e li dota di impianto di riscaldamento con unica caldaia.

Il problema mi nasce in quanto hanno destinazioni d'uso diverse, cioè un monolocale e una sala deguastazione con cucina/preparazione cibi.

Quante leggi 10 devo fare? a mio parere due con riprtizione delle potenze termiche in base alla volumetria riscaldata, siete d'accordo?

Poi anche per il solare termico, unico impianto che serve entrambe le destinazioni d'uso o due impianti?

Re: Unico impianto termico e due destinazioni d'uso. Legge 10

Inviato: lun mag 10, 2010 12:44
da il_conte
Beh, due destinazioni, due leggi dieci, o meglio una relazione di L10 con il calcolo separato delle due zone.
Il solare lo puoi "centralizzare" o meno. io lo centralizzere, visto che la sala degustazione avrà un fabbisogno risibile di acqua calda...