Rendiemnto globale medio

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
teo012
Messaggi: 55
Iscritto il: gio ott 19, 2006 17:52

Rendiemnto globale medio

Messaggio da teo012 »

Premessa per sapere cosa devo fare sul un tal progetto una volata si andava a menoria ora col la fantastica 311 ho bisogno del programmino di edilclima per rendermi conto di tutte le verifiche da fare per tipologia di impianto (nuovo, vecchi restaurato, >100kw, >1000mq,ecc.)....
Scusate lo sfogo ora vengo alla domanda:
come fate a far rientrare il rendimento globale medio in un rifacimento di impianto, per rientrare nel 75+3logPN=79.... Ho provato con la caldaia a condensazione ma sembra che non sia sufficiente anche perchè devo inserirla da 24kw quando mi basterebbero 6+acs (caldaietta singola).
p.s. voi inserite i 24kw nella potenza del generatore ?
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: Rendiemnto globale medio

Messaggio da ingbaldiniroberto »

E' una bella domanda già apparsa nel forum, comunque te l'assecondo perchè ancora non ho capito se di deve mettere la potenza reale e minimo trovi 24kW e non torna un tubo.
Fare da "gnugni" ovvero da sempliciotti e mettere la potenza ridotta ad es. 10kW.
Mettere una caldaietta da 6,5 kW, probabilmente autocostruita e sicuramente immaginaria.
E poi mi prendono per i fondelli perchè dico che molte leggi se non emerite bischerate sono fatte a braccio.
vecchiaccio
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Rendiemnto globale medio

Messaggio da jugulo »

teo012 ha scritto:Premessa per sapere cosa devo fare sul un tal progetto una volata si andava a menoria ora col la fantastica 311 ho bisogno del programmino di edilclima per rendermi conto di tutte le verifiche da fare per tipologia di impianto (nuovo, vecchi restaurato, >100kw, >1000mq,ecc.)....
Scusate lo sfogo ora vengo alla domanda:
come fate a far rientrare il rendimento globale medio in un rifacimento di impianto, per rientrare nel 75+3logPN=79.... Ho provato con la caldaia a condensazione ma sembra che non sia sufficiente anche perchè devo inserirla da 24kw quando mi basterebbero 6+acs (caldaietta singola).
p.s. voi inserite i 24kw nella potenza del generatore ?
Se metti la T di mandata non costante e e le ore di funzionamento delle pompe a 14 migliora, comunque la ditta del Garda fa delle caldaiette a condensazione da 13,5 kW. Dovrebbe andare bene. Il tutto con il beneficio del dubbio io non sono ancora un esperto.
Saluti
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

Utilizzando caldaie modulanti, in questi casi, io ho sempre messo la potenza utile minima indicata dal costruttore, normalmente non ho avuto problemi di verifiche. Sbagliato???
Mimmo
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Messaggio da jugulo »

410409 ha scritto:Utilizzando caldaie modulanti, in questi casi, io ho sempre messo la potenza utile minima indicata dal costruttore, normalmente non ho avuto problemi di verifiche. Sbagliato???
Io faccio così ed il capo non dice niente.
Scusa hai una risposta per il post Dia?

Grazie
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Re: Rendiemnto globale medio

Messaggio da ingbaldiniroberto »

jugulo ha scritto: Se metti la T di mandata non costante e e le ore di funzionamento delle pompe a 14 migliora, comunque la ditta del Garda fa delle caldaiette a condensazione da 13,5 kW. Dovrebbe andare bene. Il tutto con il beneficio del dubbio io non sono ancora un esperto.
Saluti
Può anche darsi che tu abbia ragione ma se l'installatore è "sposato" con la ditta di Legnago o con quella tedesca, ecc... ecc..., (purtroppo succede)
ogni installatore è legato (almeno dove opero io) per gadgets, sconti, battute di caccia, alla sua marca e se ne proponi un'altra si offende.
C'è anche il malvezzo dei rivenditori con progetto (e progettista) gratuito o quasi.
vecchiaccio
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rendiemnto globale medio

Messaggio da SuperP »

ingbaldiniroberto ha scritto:E' una bella domanda già apparsa nel forum, comunque te l'assecondo perchè ancora non ho capito se di deve mettere la potenza reale e minimo trovi 24kW e non torna un tubo.
Se la caldaia è modulante e le dispersioni massime dell'edificio rientrano nel campo di modulazione, si può mettere come pot. nominale al focolare la potenza massima dispersa. Se la modulazione invece è + alta della max potenza dell'edificio, allora si mette il valore minimo della modulazione.
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Rendiemnto globale medio

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto:Se metti l le ore di funzionamento delle pompe a 14
NON puoi! E' previsto un regime continuo, ai fini delle verifiche di legge, ossia 24 h
jugulo ha scritto: comunque la ditta del Garda
Io sono in zona garda, ma non capisco a che ditta ti riferisci. Atag?
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Gianper
Messaggi: 323
Iscritto il: mer gen 31, 2007 15:20

Messaggio da Gianper »

Vedi o meglio chiedi alla ditta di riferimento se nelle specifiche tecniche della macchina è prevista la possibilità in fase di installazione, di regolare manualmente la potenza in riscaldamento; automaticamente la potenza massima sarà erogata solo per la produzione di acqua calda sanitaria.
Te lo dico perche ad esempio sulle vaillant esiste questa possibilità.

In questo caso immetti nel calcolo, la potenza minima a cui regoli il generatore sul riscaldamento, e lo indichi anche sull'allegato E.
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Messaggio da ingbaldiniroberto »

Io l'avevo detto trucchi e trucchetti per far tornare le cose ognuno si regola a modo suo, il punto fermo è soltanto quello di SuperP, si devono considerare le 24h.
Alla ricerca della caldaia fantasma!
vecchiaccio
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Messaggio da jugulo »

ingbaldiniroberto ha scritto:Io l'avevo detto trucchi e trucchetti per far tornare le cose ognuno si regola a modo suo, il punto fermo è soltanto quello di SuperP, si devono considerare le 24h.
Alla ricerca della caldaia fantasma!
CON EDILCLIMA METTO IL FUNZIONAMENTO CONTINUO E POI MAGARI le pompe a 20 ore, o altrimenti abbasso la potenza elettrica assorbita, alcuni produttori non mettono neanche il valore.....per super P si è quella!
SuperP
Messaggi: 11383
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Messaggio da SuperP »

jugulo ha scritto: CON EDILCLIMA METTO IL FUNZIONAMENTO CONTINUO E POI MAGARI le pompe a 20 ore, o altrimenti abbasso la potenza elettrica assorbita, alcuni produttori non mettono neanche il valore.....per super P si è quella!
Non operi correttamente secondo me
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Messaggio da ingbaldiniroberto »

SuperP ha scritto:
jugulo ha scritto: CON EDILCLIMA METTO IL FUNZIONAMENTO CONTINUO E POI MAGARI le pompe a 20 ore, o altrimenti abbasso la potenza elettrica assorbita, alcuni produttori non mettono neanche il valore.....per super P si è quella!
Non operi correttamente secondo me
Effettivamente SuperP ha come sempre ragione, il casino è che operando correttamente si non ti tornano i conti al 99%, però io penso che se le leggi sono fatte con valori teorici intendo dire ci obbligano all'uso di generatori bruciatori e pompe che in commercio non esistono perchè non dimensionarle a modo mio, cioè mettere componenti generici che soddisfano il calcolo, ad esempio una caldaia a condensazione da 3kW che per un monolocale mi basta e avanza?
Conosco già le risposte scandalizzate: sei un baro e un fuorilegge.
Ebbene sì maledetto Carter: a imposizioni strulle risposte strulle.
vecchiaccio
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Messaggio da 410409 »

E io finora cosa ho fatto, dove non riuscivo a far verificare con una caldaia modulante. D'altronde il problema non è mio se la legge è fatta male e non ti permette di fare altrimenti ed in commercio non esistono caldaie che soddisfano i requisiti richiesti.
Mimmo
ingbaldiniroberto
Messaggi: 406
Iscritto il: ven dic 29, 2006 17:58
Località: Figline Valdarno
Contatta:

Messaggio da ingbaldiniroberto »

410409 ha scritto:E io finora cosa ho fatto, dove non riuscivo a far verificare con una caldaia modulante. D'altronde il problema non è mio se la legge è fatta male e non ti permette di fare altrimenti ed in commercio non esistono caldaie che soddisfano i requisiti richiesti.
Almeno noi lo ammettiamo con chiarezza estrema.
vecchiaccio
Rispondi