Pagina 1 di 1

un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?

Inviato: lun mar 01, 2010 11:39
da ndrini
Se un pilastro è al centro di una stanza, che tipo di ponte termico devo considerare?
io penso nessuno (a vedere i disegni della normativa tecnica).
A maggior ragione che questo è fra 2 appartamenti (sopra e sotto) riscaldati.

Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?

Inviato: lun mar 01, 2010 14:52
da tagio
Nessuno.

Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?

Inviato: mer mar 03, 2010 11:11
da navarraivan
Nessuno perchè è tra due zone riscaldate; se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato.

Re: un pilastro al centro di una stanza è un ponte termico?

Inviato: mer mar 03, 2010 21:51
da ndrini
Bene, allora se non c'è nessun ponte termico, non c'è da fare nulla :D

Solo una curiosità (se avete la pazienza di rispondermi):
navarraivan ha scritto:se sotto ci fosse un autorimessa andrebbe calcolato
se fossi nel caso dell'autorimessa, il ponte termico lo dovrei calcolare a mano (kobra, etc.) o è tabulato da qualche parte?

Ri-grazie.