Impianto BIOGAS

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2637
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Impianto BIOGAS

Messaggio da christian619 »

Come al solito condivido alcune mie riflessioni circa la realizzazione di un impianto a biogas:

Dal punto di vista antincendio generalmente configuro le seguenti attività:

Attività 1 per la rete gas superiore a 25 Nm3/h
Attività 49 per il cogeneratore che produce energia elettrica e termica
Attività 36 per i depositi di biomasse vegetali

Ed applico:

Il dm 16.04.2008 per l'attività 1
Il dm 24.11.1984 per il deposito di gas (l'accumulo pressostatico in cima al digestore)
Il dm 13.07.2011 per il cogeneratore
Uni 10779:2007 per la rete idranti
Uni 12845 per le alimentazioni e Uni 11292

Domanda:
Vedo che spesso chi progetta l'impianto idranti per tali realizzazioni si limita a mettere gli idranti solo attorno ai digestori...
io ero più dell'idea di metterli lungo tutta la filiera (trincee di stoccaggio, digestori, cogeneratore, vasche di smaltimento,...)


Voi come la pensate a riguardo?
Avatar utente
Manofthemoon
Messaggi: 1581
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:31
Località: Cuneo - provincia
Contatta:

Re: Impianto BIOGAS

Messaggio da Manofthemoon »

ne abbiamo realizzati due ed abbiamo messo idranti uni45 solo vicino ai digestori ed uno vicino al cogeneratore
fred2000
Messaggi: 273
Iscritto il: gio feb 18, 2010 15:46

Re: Impianto BIOGAS

Messaggio da fred2000 »

Io ne ho fatte almeno 10 di progetti simili e sebbene non mi sento "esperto" almeno so cosa vogliono i VVF:
- per l'att.1 il DM del 84 non è più cogente ( come dicono i VF) in quanto un recente chiarimento ha detto che che il DM84 va solo utilizzato come riferimento ( io lo uso per le distanze di sicurezza);
- per gli idranti il DM84 richiedeva poco o niente mentre ormai i VF ( PV, NO, AL, MI ) chiedono protezione liv.2 per trincee e digestori ecc.;
- l'att. 36 non l'ho mai inserita e non è mai stata richiesta;
- potrebbe esserci l'att.12 - oli minierali che servono per il cogeneratore.
christian619
Messaggi: 2637
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Impianto BIOGAS

Messaggio da christian619 »

Mi risulta che il dm 24.11.1984 è stato abrogato in diverse sezioni dai dm del 2008 (tra l'altro decreti scritti con il c...o) ma la sezione sugli accumuli mi sembra che sia ancora in vigore...
MechanicResurrection
Messaggi: 13
Iscritto il: mer lug 23, 2025 18:05

Re: Impianto BIOGAS

Messaggio da MechanicResurrection »

Rinfresco questo topic del lontano 2013 in quanto sto trattando la valutazione del progetto per impianto Biogas che utilizza liquami di allevamento suini, con cogeneratore endotermico (300kw elettrici, 326 kw termici).

Secondo la mia analisi le attività da considerare in base al DPR 151 sono:
- attività 1.1.C: impianti ove si producono gas infiammabili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h;
- attività 49.1.A: gruppi di cogenerazione con motori di potenza compresa tra 25,00 a 350,00 kW.

e le normative da applicare:
- D.M. 03.02.2016 per l'attività 1
- D.M. 13.07.2011 per l'attività 49
oltre che le UNI per la rete idranti.

Escluderei l'attività 12 in quanto l'accumulo di olio diatermico per il circuito di raffreddamento del motore è sicuramente inferiore ad 1m3.

Confermate o aggiungereste altro?
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3848
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Impianto BIOGAS

Messaggio da weareblind »

Non hai serbatoi di stoccaggio gas intermedi?
Rispondi