Costruttore di solai alleggeriti..
sul sito indica valori di lambda equivalenti e resistenza termica con le modalità di calcolo non proprio perfette.
Chiedo chiarimenti, evidenziando che andrebbe fatto il calcolo fem.
Mi risponde con il pdf di quanto esposto sul sito.
Mi faccio il calcolo fem
U solaio sito = 0.23. U calcolato FEM da me 0.38 -----> +52%
Ma ci rendiamo conto???!!!
Mettiamo che io abbia sbagliato di un po'.. ma siamo sempre moooooooooolto fuori.
Dati dichiarati dai costruttori ... ???
Moderatore: Edilclima
Dati dichiarati dai costruttori ... ???
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: Dati dichiarati dai costruttori ... ???
consolati.
ci sono ancora fior di aziende che commercializzano cassonetti indicando una fantomatica 'trasmittanza termica monodimensionale', sistematicamente la metà del valore corretto con il calcolo bidimensionale.
e fan pure faville.
ci sono ancora fior di aziende che commercializzano cassonetti indicando una fantomatica 'trasmittanza termica monodimensionale', sistematicamente la metà del valore corretto con il calcolo bidimensionale.
e fan pure faville.