E' possibile posare e certificare una porta rei su una parete in gas beton?
Grazie
PORTA REI SU GAS BETON
Moderatore: Edilclima
Re: PORTA REI SU GAS BETON
Si montano le porte EI anche su pareti in cartongesso.
La parete e la porta hanno la loro certificazione EI.
L'unico punto di attenzione è ovviamente il fissaggio che dovrà essere fatto come prevede il costruttore della porta.
La parete e la porta hanno la loro certificazione EI.
L'unico punto di attenzione è ovviamente il fissaggio che dovrà essere fatto come prevede il costruttore della porta.
Re: PORTA REI SU GAS BETON
Ma la porta da montare è quella per cartongesso o murature?
(l'impresa che deve fare i lavori mi dice che su gasbeton non c'è nessuna porta certificabile...)
grazie
(l'impresa che deve fare i lavori mi dice che su gasbeton non c'è nessuna porta certificabile...)
grazie
Re: PORTA REI SU GAS BETON
Le porte sono sempre le stesse: quello che cambia è il sistema di fissaggio, da adeguare al tipo di parete, come previsto dal costruttore.
per la parete in gasbetoni vedi qui http://www.gasbeton.it/it/corrispondenza_aperture.html
Se hai dubbi chiama la RDB e/o il costruttore delle porte.
L'impresa faccia il suo lavoro e certifichi il corretto montaggio (secondo le istruzioni dei costruttori e quella della DL), le certificazioni di resistenza al fuoco della parete e della porta spettano al tecnico antincendio.
per la parete in gasbetoni vedi qui http://www.gasbeton.it/it/corrispondenza_aperture.html
Se hai dubbi chiama la RDB e/o il costruttore delle porte.
L'impresa faccia il suo lavoro e certifichi il corretto montaggio (secondo le istruzioni dei costruttori e quella della DL), le certificazioni di resistenza al fuoco della parete e della porta spettano al tecnico antincendio.
Re: PORTA REI SU GAS BETON
Mi sa che tutta la sezione gasbeton adesso la gestisce Ytong dopo che la RDB è circa fallita l'anno scorso
redigere redigere redigere
Re: PORTA REI SU GAS BETON
Mah, la RDB S.p.A. risulta ancora la produttrice del prodotto "gasbeton".
Sul sito RDB non mi sembra che compaia in alcun modo il nome Xella-Ytong.
Sul sito RDB non mi sembra che compaia in alcun modo il nome Xella-Ytong.
Re: PORTA REI SU GAS BETON
So che per lo stabilimento di pontenure prima c'era il cartello stradale RDB adesso c'è il cartello stradale Ytong.
redigere redigere redigere