Definizione di apparecchio tipo B, C....
Qualcuno ha un riassunto di questa Norma?
Perchè la 7129/08 per la configurazione dei canali da fumo parla di caldaia tipo C6 (con il 6 cosa si individua?)
grazie
Norma UNI 10642:2005
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Norma UNI 10642:2005
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 1732
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Norma UNI 10642:2005
Su file (pdf) ho un sunto verione '97. In formato cartaceo ho la versione 2005.
Se hai qualche richiesta specifica sulla 2005 potrei trascriverlo qui sul Forum.
Se hai qualche richiesta specifica sulla 2005 potrei trascriverlo qui sul Forum.
Re: Norma UNI 10642:2005
scartabella i file PDF delle guide Hermann su un numero c'è il sunto con le figure
-
- Messaggi: 1732
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Norma UNI 10642:2005
Si, vedi la guida n 15. Solo che questo (ottimo) documento della Hermann non fa riferimento alla versione 2005, che contempla apparecchi non riportati nella precedente edizione. Tuttavia, credo che le definizioni più importanti sono rimaste invariate.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: Norma UNI 10642:2005
Grazie ragazzi
, ho trovato i file pdf hermann.
Mi serviva il tipo C6 perchè la norma UNI 7129/08 al capitolo scarico fumi cita proprio questi apparecchi. In sostanza sono gli apparecchi che possono essere commercializati senza condotti fumo.

Mi serviva il tipo C6 perchè la norma UNI 7129/08 al capitolo scarico fumi cita proprio questi apparecchi. In sostanza sono gli apparecchi che possono essere commercializati senza condotti fumo.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 1732
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Norma UNI 10642:2005
Ti riporto pari pari [nota (8)a piè di pagina inclusa] ciò che recita la norma circa gli apparecchi C6.
Tipo C6: apparecchio di tipo C previsto per essere commercializzato senza terminali di evacuazione o senza condotti di prelievo dell’aria e di evacuazione dei prodotti della combustione (8)
Tipo C61: Apparecchio di tipo C6 a tiraggio naturale.
Tipo C62: Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a valle della camera di combustione/scambiatore di calore.
Tipo C63: Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.
(8) questi apparecchi ad installazione avvenuta devono avere una configurazione di prelievo dell’aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione simile a una di quelle previste per gli apparecchi da C1 a C5.
Tipo C6: apparecchio di tipo C previsto per essere commercializzato senza terminali di evacuazione o senza condotti di prelievo dell’aria e di evacuazione dei prodotti della combustione (8)
Tipo C61: Apparecchio di tipo C6 a tiraggio naturale.
Tipo C62: Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a valle della camera di combustione/scambiatore di calore.
Tipo C63: Apparecchio di tipo C6 munito di ventilatore a monte della camera di combustione/scambiatore di calore.
(8) questi apparecchi ad installazione avvenuta devono avere una configurazione di prelievo dell’aria comburente e di evacuazione dei prodotti della combustione simile a una di quelle previste per gli apparecchi da C1 a C5.