sprinkler per autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Giulio Mazzola
Messaggi: 49
Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01

sprinkler per autorimessa

Messaggio da Giulio Mazzola »

salve, ho una autorimessa con sup < 300 mq e quindi non sogetta che per necessità dovrà avere l'ingresso con montauto, l'impianto sprinkler è obbligatorio come da circolare? vale solo per n° di auto superiore a 9 (quindi 300 mq); e se avessi due piani interrati sempre con una sup. inferiore a 300 mq campbierebbe qualcosa secondo voi?

grazie
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: sprinkler per autorimessa

Messaggio da grifo68 »

DM 01/02/1986 punto 6.1.0:
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto
piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di
spegnimento automatico
per le altre sono sufficienti gli idranti (se oltre i 50 autoveicoli e fuori terra o al primo interrato neanche quelli)

ciao
Giulio Mazzola
Messaggi: 49
Iscritto il: ven set 16, 2011 18:01

Re: sprinkler per autorimessa

Messaggio da Giulio Mazzola »

ok grazie ma il problema è che la rampa non esiste e c'è una circolare di deroga in via generale che permette l'uso del vano monta auto ma con la spinkler, questo sino a 30 auto se soggetta ma se non sono soggetta (vecchia < 9) devo ragionare per analogia di contenimento del rischio aggiuntivo oppure no ???
Avatar utente
grifo68
Messaggi: 997
Iscritto il: ven feb 24, 2012 13:02
Località: Genova

Re: sprinkler per autorimessa

Messaggio da grifo68 »

Giulio Mazzola ha scritto:ok grazie ma il problema è che la rampa non esiste e c'è una circolare di deroga in via generale che permette l'uso del vano monta auto ma con la spinkler, questo sino a 30 auto se soggetta ma se non sono soggetta (vecchia < 9) devo ragionare per analogia di contenimento del rischio aggiuntivo oppure no ???
perdonami, non avevo letto tutto... beh, il DPR 151 ha solo modificato i termini relativamente ai quali una autorimessa sia o meno soggetta a controlli di prevenzione incendi, ma la norma tecnica di riferimento (con il riferimento non ai mq ma al numero di auto) è rimasta invariata, comprese le circolari relative, cui puoi continuare a fare riferimento :wink: