Buongiorno,
vorrei cortesemente sapere se ci sono controindicazioni per far transitare dai locali di un museo una tubazione del gas metano che alimenta un appartamento adiacente. La UNI7129 mi pare che non ponga limiti mentre il decreto 569 del 20-5-92 sui musei vieta solo le comunicazioni tra musei ed altre attività ( a meno di strutture REI120). Grazie
TUBAZIONE GAS METANO DENTRO A MUSEO
Moderatore: Edilclima
Re: TUBAZIONE GAS METANO DENTRO A MUSEO
a me è capitato dover prevedere il tubo gas incamiciato E posto in intercapedine REI aerata , per ottenere il permesso dai vv.f.
riccardo - affetto da superbonus
Re: TUBAZIONE GAS METANO DENTRO A MUSEO
Per cultura personale, in questi casi si realizza una servitù?
redigere redigere redigere
Re: TUBAZIONE GAS METANO DENTRO A MUSEO
nel mio caso no perchè è tutto della stessa proprietà . In caso di proprietà diverse sicuramente si.
Re: TUBAZIONE GAS METANO DENTRO A MUSEO
anche nel mio caso il tubo alimentava la CT del museo in copertura
in un mio museo non credo che accetterei di avere il transito di un tubo gas altrui, per quanto ben protetto
in un mio museo non credo che accetterei di avere il transito di un tubo gas altrui, per quanto ben protetto