FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
L'impianto è installato da 2 anni, nessuno si è preoccupato (fino ad ora) della situazione....
Al tempo non c'era la circolare 1324 del 2012 che indica 1m dagli EFC.
L'impianto di 40kW è installato sulla copertura con EFC ad una distanza di 0.4m dagli stessi...
cosa dovrei fare? sperare che arrivi un uragano.
La scia la richiedo ora, la scia è un tipo B quindi con richista di parera a mio avviso devo rispettare la circolare perchè formalmente l'impianto fv non dovrebbe nemmeno esserci in copertura!
ps: ditemi che mi sbaglio, grazie.
Al tempo non c'era la circolare 1324 del 2012 che indica 1m dagli EFC.
L'impianto di 40kW è installato sulla copertura con EFC ad una distanza di 0.4m dagli stessi...
cosa dovrei fare? sperare che arrivi un uragano.
La scia la richiedo ora, la scia è un tipo B quindi con richista di parera a mio avviso devo rispettare la circolare perchè formalmente l'impianto fv non dovrebbe nemmeno esserci in copertura!
ps: ditemi che mi sbaglio, grazie.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
L'impianto era in esercizio anche all'emanazione della Circ. 5158 del 26/03/2010 ?
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Caso identico, ma con attività di tipo C.
Secondo quello che ha installato il FV è sufficiente allegare alla richiesta di SCIA una dichiarazione sul fatto che l'impianto c'è e non comporta aggravio di rischio antincendio (versione confermata telefonicamente dal Comando)... però la dichiarazione non la fa...
Secondo quello che ha installato il FV è sufficiente allegare alla richiesta di SCIA una dichiarazione sul fatto che l'impianto c'è e non comporta aggravio di rischio antincendio (versione confermata telefonicamente dal Comando)... però la dichiarazione non la fa...
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
bravo... armiamoci e partite!argonauta ha scritto:... però la dichiarazione non la fa...
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
bravo termi! impianto esistente non ho più il problema degli EFC, anzi non ho più nemmeno un problema!!Terminus ha scritto:L'impianto era in esercizio anche all'emanazione della Circ. 5158 del 26/03/2010 ?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Dettaglia comunque per bene che l'apertura degli EFC non è impedita in alcun modo e che non è parimenti impedita la manutenzione degli stessi.
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Impianto fotovoltaico in azienda di cat. C in possesso di C.P.I.
Aspettiamo l'entrata in vigore del nuovo regolamento??
Aspettiamo l'entrata in vigore del nuovo regolamento??
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
nella seconda pagina della nota 6334 del 4/5/2012 all'ultimo riquadro si tratta proprio di questo argomento:bimbo ha scritto:Impianto fotovoltaico in azienda di cat. C in possesso di C.P.I.
Aspettiamo l'entrata in vigore del nuovo regolamento??
se nella valutazione del rischio si riscontra un aggravio di riischio, Ep+SCIA, se non si riscontra allora solo SCIA, allegando la valutazioen del rischio e pagando il bollettino per l'attività principale
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
ok sarà fatto!Terminus ha scritto:Dettaglia comunque per bene che l'apertura degli EFC non è impedita in alcun modo e che non è parimenti impedita la manutenzione degli stessi.
però per quanto riguarda la reazione al fuoco del materiale sottostante non ho proprio nessun obbligo se l'impianto era già attivo alla pubblicazione della circolare.
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Stamattina son stato al comando a chiedere.
In sostanza, se l'impianto è stato realizzato in assenza di prescrizioni di legge (circolari o quanto altro) e non c'è aggravio di rischio non occorre rifare EPR o altro, ma nella SCIA è "consigliabile" inserire una dichiarazione di "non aggravio di rischio".
La domanda è: c'è aggravio di rischio?
In sostanza, se l'impianto è stato realizzato in assenza di prescrizioni di legge (circolari o quanto altro) e non c'è aggravio di rischio non occorre rifare EPR o altro, ma nella SCIA è "consigliabile" inserire una dichiarazione di "non aggravio di rischio".
La domanda è: c'è aggravio di rischio?
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Chiaramente no.
Perchè altrimenti occorre fare la VP e compensare con misure alternative....quindi spendere soldini e soldoni
Perchè altrimenti occorre fare la VP e compensare con misure alternative....quindi spendere soldini e soldoni
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
beh più che consigliabile mi pare sia chiaramente detto nella circolare 6334argonauta ha scritto: ma nella SCIA è "consigliabile" inserire una dichiarazione di "non aggravio di rischio".
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Posso riportarla nella dichiarazione che devo fare? "Non c'è aggravio di rischio perchè l'aggravio di rischio costa"Terminus ha scritto:Chiaramente no.
Perchè altrimenti occorre fare la VP e compensare con misure alternative....quindi spendere soldini e soldoni
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
ok, grazie!bine68 ha scritto: beh più che consigliabile mi pare sia chiaramente detto nella circolare 6334
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
esatto! e avresti detto solo la verità!argonauta ha scritto:Posso riportarla nella dichiarazione che devo fare? "Non c'è aggravio di rischio perchè l'aggravio di rischio costa"Terminus ha scritto:Chiaramente no.
Perchè altrimenti occorre fare la VP e compensare con misure alternative....quindi spendere soldini e soldoni
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
ho completato il primo esame progetto su attività 70/B esistente con nuovo impianto fotovoltaico già installato (quindi no guida 2012)....
però è semplice: una tavola e una paginetta, fine!
però è semplice: una tavola e una paginetta, fine!
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
scusate me ho un altro caso fotovoltaico, questa volta entrato in funzione successivamente alla guida 07/02/2012.
Ecco il mio dubbio: ultimamente si fà un grande parlare di strutture EI30 da installare sotto l'impianto fotovoltaico... molte ditte di materiale (anche promat ad esempio) hanno prodotti classificati EI30 da installare sotto l'impianto. MA ... la circolare al punto "requisiti tecnici" parla in primis struttura incombustibile... quindi se ho un tetto in coppi, tegole o lamiera è sufficiente? o la circolare intende che tutta la mia struttura sia incombustibile, quindi devo andare ad analizzare anche i materiali sotto il materiale incombustibile?
Ecco il mio dubbio: ultimamente si fà un grande parlare di strutture EI30 da installare sotto l'impianto fotovoltaico... molte ditte di materiale (anche promat ad esempio) hanno prodotti classificati EI30 da installare sotto l'impianto. MA ... la circolare al punto "requisiti tecnici" parla in primis struttura incombustibile... quindi se ho un tetto in coppi, tegole o lamiera è sufficiente? o la circolare intende che tutta la mia struttura sia incombustibile, quindi devo andare ad analizzare anche i materiali sotto il materiale incombustibile?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
nel frattempo mi rispondo da solo:
secondo il mio parere la guida parla di:
struttura ed elemnti di copertura QUINDI quando la mia struttura portante è incombustibile e il mio elemento di copertura è incobustibile sono OK altrimenti devo utilizzare uno strato di separazione EI30
...... che bravo che sono
secondo il mio parere la guida parla di:
struttura ed elemnti di copertura QUINDI quando la mia struttura portante è incombustibile e il mio elemento di copertura è incobustibile sono OK altrimenti devo utilizzare uno strato di separazione EI30
...... che bravo che sono
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
ti fai una domanda e ti dai una risposta? e chi sei? Marzullonicorovoletto ha scritto:nel frattempo mi rispondo da solo:
secondo il mio parere la guida parla di:
struttura ed elemnti di copertura QUINDI quando la mia struttura portante è incombustibile e il mio elemento di copertura è incobustibile sono OK altrimenti devo utilizzare uno strato di separazione EI30
...... che bravo che sono
comunque concordo con la tua versione
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
grifo68 ha scritto:ti fai una domanda e ti dai una risposta? e chi sei? Marzullonicorovoletto ha scritto:nel frattempo mi rispondo da solo:
secondo il mio parere la guida parla di:
struttura ed elemnti di copertura QUINDI quando la mia struttura portante è incombustibile e il mio elemento di copertura è incobustibile sono OK altrimenti devo utilizzare uno strato di separazione EI30
...... che bravo che sono
comunque concordo con la tua versione
si, si stò delirando... se guardi bene è da un pò che mi scrivo da solo su questo argomento
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
riprendo il mio monologo....
maaaa quella santa guida dice anche:
In presenza di elementi vertticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1m dalla proiezione di tali elementi......
ma che ..zzo vuol dire?
Quello che capisco è che sotto il mio fotovoltaico non devo avere compartimentazioni?? ma come intendo la proiezione della compartimentazione verticale??
maaaa quella santa guida dice anche:
In presenza di elementi vertticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1m dalla proiezione di tali elementi......
ma che ..zzo vuol dire?
Quello che capisco è che sotto il mio fotovoltaico non devo avere compartimentazioni?? ma come intendo la proiezione della compartimentazione verticale??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
partecipo al tuo monologo così ti evito di risponderti da solonicorovoletto ha scritto:riprendo il mio monologo....
maaaa quella santa guida dice anche:
In presenza di elementi vertticali di compartimentazione antincendio, posti all'interno dell'attività sottostante al piano di appoggio dell'impianto fotovoltaico, lo stesso dovrà distare almeno 1m dalla proiezione di tali elementi......
ma che ..zzo vuol dire?
Quello che capisco è che sotto il mio fotovoltaico non devo avere compartimentazioni?? ma come intendo la proiezione della compartimentazione verticale??
la prescrizione secondo me è data dal fatto che se sotto è compartimentato e la copertura è solo incombustibile ma non ha lo stesso grado di reazione al fuoco delle pareti verticali di compartimentazione, in caso di incendio sotto comunque non è più certo l'isolamento tra i due compartimenti... cioè, incendio in un compartimento, da sotto non si propaga all'altro ma da sopra coinvolge i pannelli (perchè la copertura cede) e da li viene "trasportata" al compartimento attiguo da sopra... almeno io l'ho letta così...
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Grazie!
Nb: comunque mi stavo rispondendo da solo.
E' tutto specificato nella circolare di chiarimento maggio 2012
Nb: comunque mi stavo rispondendo da solo.
E' tutto specificato nella circolare di chiarimento maggio 2012
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
si... ho aggiunto un "secondo me" di troppo... a volte sono un po' megalomanenicorovoletto ha scritto:Grazie!
Nb: comunque mi stavo rispondendo da solo.
E' tutto specificato nella circolare di chiarimento maggio 2012
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Quindi secondo voi alla luce dell'ultima guida dei VV.F, un impianto fotovoltaico installato sopra una copertura avente una struttura portante in materiale incombustibile ed una tamponatura realizzata con uno strato di isolante (non di classe 0) ricoperto esternamente (quindi a contatto con i pannelli F.V.) di lamiera zincata, è realizzabile?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
deve essere EI30brunetto ha scritto:Quindi secondo voi alla luce dell'ultima guida dei VV.F, un impianto fotovoltaico installato sopra una copertura avente una struttura portante in materiale incombustibile ed una tamponatura realizzata con uno strato di isolante (non di classe 0) ricoperto esternamente (quindi a contatto con i pannelli F.V.) di lamiera zincata, è realizzabile?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Quindi se tutto il pannello di copertura non è totalmente di classe o(non basta il materiale a contatto) devo interporre tra quest'ultimo ed il pannello FV un materiale EI30, giusto?
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
yesbrunetto ha scritto:Quindi se tutto il pannello di copertura non è totalmente di classe o(non basta il materiale a contatto) devo interporre tra quest'ultimo ed il pannello FV un materiale EI30, giusto?
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
scusate, da che data si applica la normativa sulla protezione EI30 dei pannelli FV ?
grazie
grazie
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Per tutti gli impinti messi in funzione dopo 07/02/2012hoopes ha scritto:scusate, da che data si applica la normativa sulla protezione EI30 dei pannelli FV ?
grazie
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO SCIA VV.F.
In caso di installazione di un impianto FV, (installato secondo la linea guida) e senza aggravio del rischio... Presento la Scia, quali tariffe applico?? Solo per l'attività principale cioè deposito??
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO SCIA VV.F.
La tariffa riferita alla sola attività principalebimbo ha scritto: quali tariffe applico??
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
bene ora ho portato a casa il parere favorevole.... ma adesso mi chiedevo... muble muble.....
La scia ovvero i documenti da presentare con la scia sono riferiti solo al fotovoltaico e per il restante allego il CPI esistente, dicendogli quindi informalmente: "oh per la parte esistentre valgono tutte le certificazioni che avete già e che avete valutato idonee rilasciandomi il CPI al tempo"
giusto ....
La scia ovvero i documenti da presentare con la scia sono riferiti solo al fotovoltaico e per il restante allego il CPI esistente, dicendogli quindi informalmente: "oh per la parte esistentre valgono tutte le certificazioni che avete già e che avete valutato idonee rilasciandomi il CPI al tempo"
giusto ....
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Ovviamente
Se non hai apportato alcuna modifica all'attività esistente per adeguarla all'impianto FV.
Se non hai apportato alcuna modifica all'attività esistente per adeguarla all'impianto FV.
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
grazie.... ora sempre più difficile!
il mio cpi era scaduto da 2 anni, dovevo fare 3 asseverazioni per impianti efc, odranti e rilevazione, però visto che l'attività aveva anche inserito il fv ho fatto prima di tutto il pdc (categoria "C").
Ora quindi presento scia solo per FV (e mi risparmio le asseverazioni per gli impianti ? )
il mio cpi era scaduto da 2 anni, dovevo fare 3 asseverazioni per impianti efc, odranti e rilevazione, però visto che l'attività aveva anche inserito il fv ho fatto prima di tutto il pdc (categoria "C").
Ora quindi presento scia solo per FV (e mi risparmio le asseverazioni per gli impianti ? )
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
A fare le cose per bene, dovresti consegnare una SCIA + asseverazione per tutte le attività del vecchio CPI non rinnovato, come se fossero state fuori esercizio nel frattempo.
Con asseverazione per gli impianti di protezione attiva ovviamente.
Se poi i tuoi VVF accettano la SCIA FV + asseverazione impianti..............
Con asseverazione per gli impianti di protezione attiva ovviamente.
Se poi i tuoi VVF accettano la SCIA FV + asseverazione impianti..............
-
- Messaggi: 2032
- Iscritto il: mar ago 29, 2006 14:54
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
bha .... infatti è un caso particolare...Terminus ha scritto:A fare le cose per bene, dovresti consegnare una SCIA + asseverazione per tutte le attività del vecchio CPI non rinnovato, come se fossero state fuori esercizio nel frattempo.
Con asseverazione per gli impianti di protezione attiva ovviamente.
Se poi i tuoi VVF accettano la SCIA FV + asseverazione impianti..............
I comandi dei dintorni hanno iniziato ad accettare con semplicità i rinnovi scaduti (non vogliono più la scia) basta che il titolare dichiari di avere mantenuto in efficienza bla bla....
Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
FOTOVOLTAICO - incendio asilo nido
Anche in questo caso l'incendio è partito da un impianto fotovoltaico.
ARTICOLO TRATTO DAL SITO VV.F.
Venezia, asilo nido in fiamme, nessun ferito
Sono bastati pochi minuti per la propagazione di un incendio in un edificio adibito ad asilo nido, situato a Malamocco in zona del Pino Cabianca del Lido di Venezia, partito certamente dall’impianto fotovoltaico posto sopra la copertura.
Immediati sono stati i soccorsi dei vigili del fuoco giunti sul posto, resi difficili per l’enorme quantità di fumo che fuoriusciva dalla struttura.
Ingenti i danni subiti alla scuola, che hanno reso inagibile l’intero edificio, in seguito al sopralluogo effettuato dal Funzionario dei vigili del fuoco.
Fortunatamente la scuola era chiusa per il periodo di vacanza. Sarebbe stata l'occasione per testare le nozioni apprese dai bambini e delle insegnati nell'ambito del Progetto Scuola Infanzia Sicura, incentrato sulla prevenzione.
ARTICOLO TRATTO DAL SITO VV.F.
Venezia, asilo nido in fiamme, nessun ferito
Sono bastati pochi minuti per la propagazione di un incendio in un edificio adibito ad asilo nido, situato a Malamocco in zona del Pino Cabianca del Lido di Venezia, partito certamente dall’impianto fotovoltaico posto sopra la copertura.
Immediati sono stati i soccorsi dei vigili del fuoco giunti sul posto, resi difficili per l’enorme quantità di fumo che fuoriusciva dalla struttura.
Ingenti i danni subiti alla scuola, che hanno reso inagibile l’intero edificio, in seguito al sopralluogo effettuato dal Funzionario dei vigili del fuoco.
Fortunatamente la scuola era chiusa per il periodo di vacanza. Sarebbe stata l'occasione per testare le nozioni apprese dai bambini e delle insegnati nell'ambito del Progetto Scuola Infanzia Sicura, incentrato sulla prevenzione.
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Riprendo un attimo il discorso fotovoltaico, esame progetto per nuovo impianto fotovoltaico.
Sotto il piano di appoggio l'attività ha dei muri di compartimentazione EI 60, la cui proiezione risulta proprio sotto la linea d'installazione dei pannelli o comunque in alcuni punti entro 1 m dai pannelli.
1) Devo mettere una protezione almeno EI 60 sotto i pannelli ftv che non distano 1 m dalla proiezione degli elementi verticali?
2) E se sì tale protezione deve essere installata oltre e fino a 1 m dai pannelli?
La nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 alla 9 linea dell'allegato afferma: "Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di
appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio
nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento."
Sotto il piano di appoggio l'attività ha dei muri di compartimentazione EI 60, la cui proiezione risulta proprio sotto la linea d'installazione dei pannelli o comunque in alcuni punti entro 1 m dai pannelli.
1) Devo mettere una protezione almeno EI 60 sotto i pannelli ftv che non distano 1 m dalla proiezione degli elementi verticali?
2) E se sì tale protezione deve essere installata oltre e fino a 1 m dai pannelli?
La nota prot. n. 6334 del 4 maggio 2012 alla 9 linea dell'allegato afferma: "Tale indicazione si ritiene non necessaria nei casi in cui il piano di
appoggio sottostante i moduli FV nella fascia indicata dalla guida è costituito da elementi che impediscono la propagazione dell'incendio
nell'attività per un tempo compatibile con la classe del compartimento."
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
1) Si
2) No. La nota maggio 2012 pone come alternativa alla distanza di 1 m l'interposizione di pannelli EI pari al valore EI del muro sotto proiezione.
2) No. La nota maggio 2012 pone come alternativa alla distanza di 1 m l'interposizione di pannelli EI pari al valore EI del muro sotto proiezione.
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
2) Quindi solo sotto i pannelli?? Non mi pare molto comprensibile la circolare di chiarimento.
Nel mio caso i pannelli fotovoltaici non sono appoggiati direttamente alla copertura, ma sono posati su una struttura inclinata che li orienta verso il sole, in questo caso la fascia EI è da mettere direttamente sulla copertura o sotto il pannello?
Nel mio caso i pannelli fotovoltaici non sono appoggiati direttamente alla copertura, ma sono posati su una struttura inclinata che li orienta verso il sole, in questo caso la fascia EI è da mettere direttamente sulla copertura o sotto il pannello?
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Secondo voi un'installazione di questo genere è conforme alla nota prot. 1321 del 07/02/2012 e nota prot. 6334 del 04/05/2012?
Le note dicono che l'installazione deve essere eseguita in modo tale che un eventuale incendio dal generatore fotovoltaico non si propaghi al fabbricato nel quale è incorporato. La condizione si ritiene soddisfatta eseguendo una qualsiasi delle possibili opzioni riassunte nell'allegato B, cioè:
1) Installazione su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili;
2) Interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile;
3) valutazione specifica del rischio di propagazione dell'incendio.
Ora, adottando la soluzione 3, è possibile far installare l'impianto fotovoltaico su una copertura in pannelli sandwich (di cui non ho ancora le specifiche tecniche ma non penso che sia classificato per reazione al fuoco) sotto il quale però è presente una copertura in tegoli di c.a. che si estende per tutta l'attività, penso che la condizione espressa in precedenza sia verificata, in quanto un incendio che si sviluppa sul tetto non si potrebbe propagare all'interno della mia attività in quanto tra l'area lavorativa e l'incendio è presente una soletta incombustibile in cemento... cosa ne pensate? è una soluzione accettabile oppure dovrei far installare sotto i pannelli FV un pannello EI 30? Premetto che l'attività è di nuova costruzione!
Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
secondo me è percorribile come soluzione, dovresti soltanto verificare che un incendio sulla copertura non comprometta i tegoli in c.a. a causa di un cedimento, e/o che i bordi della copertura non siano direttamente collegati ad esempio a facciate continue o ad elementi che possano propagare il fuoco in facciata, dove verosimilmente non ci sono elementi resistenti al fuoco.
Almeno questo è quello che mi viene in mente
Almeno questo è quello che mi viene in mente
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Grazie, il tegolo di copertura se possibile pensavo anche di certificarlo, facendo in modo di avere almeno una classe 30 di resistenza al fuoco...Gmeister ha scritto: ↑ secondo me è percorribile come soluzione, dovresti soltanto verificare che un incendio sulla copertura non comprometta i tegoli in c.a. a causa di un cedimento, e/o che i bordi della copertura non siano direttamente collegati ad esempio a facciate continue o ad elementi che possano propagare il fuoco in facciata, dove verosimilmente non ci sono elementi resistenti al fuoco.
Almeno questo è quello che mi viene in mente
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
E' la soluzione 3a, è idonea. Devi certificarli EI30. Io, al momento, sto esaminando la stessa situazione, con sotto caldana in laterocemento (FTV classe 2 / pannello poliuretano / caldana latero cemento).
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
sì, secondo me occorre il tegolo EI 30 almenotravereticolare ha scritto: ↑mer apr 10, 2019 16:44 Grazie, il tegolo di copertura se possibile pensavo anche di certificarlo, facendo in modo di avere almeno una classe 30 di resistenza al fuoco...
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Ma oltre a certificare il tegolo EI 30 dovrei certificare anche il pacchetto copertura? deve essere Broof T2, T3, T4? come faccio a produrre tale certificazione?weareblind ha scritto: ↑ E' la soluzione 3a, è idonea. Devi certificarli EI30. Io, al momento, sto esaminando la stessa situazione, con sotto caldana in laterocemento (FTV classe 2 / pannello poliuretano / caldana latero cemento).
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Dunque, la Nota Ministeriale 4 maggio 2012, n. Prot. 6334 mi dice:
Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell'allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:
[...]
- strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.
Io ho un FTV classe 2 su pacchetto isolante in poliuretano, sotto ho struttura portante in c.a. con latero-cemento tra le strutture suddette.
Un tetto Froof è privo di prestazioni al fuoco, non fornisco nulla in materia (è "flammable").
Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico (caso 3/a dell'allegato B), possono ritenersi, in generale, accettabili i seguenti accoppiamenti:
[...]
- strati ultimi di copertura (impermeabilizzazioni o/e pacchetti isolanti) classificati Froof o F installati su coperture EI 30 e pannello FV di classe 2 o equivalente di reazione al fuoco.
Io ho un FTV classe 2 su pacchetto isolante in poliuretano, sotto ho struttura portante in c.a. con latero-cemento tra le strutture suddette.
Un tetto Froof è privo di prestazioni al fuoco, non fornisco nulla in materia (è "flammable").
- travereticolare
- Messaggi: 1302
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Hai ragione, preso dalla fretta ho fatto una domanda senza leggere attentamente la nota ministeriale. Ti ringrazio nuovamente!
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3162
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: FOTOVOLTAICO - eccoli che arrivano
Ma ci mancherebbe.