Buona sera a tutti, ho un atroce ringrazio anticipatamente gli utenti più esperti che mi volesse dare una mano.
Locale fuori terra, confinante con altri ambienti è una scuola.
In una centrale da 75 kW, l'installatore ha già effettuato l'impianto come al solito. prima che abbia realizzato il progetto.. ha realizzato due griglie di aerazione sulla porta d'ingresso di circa 3250 cmq (0,5x0,65 m), perchè le pareti esterne che si attestano su spazio scoperto sono di spessore 80 cm ed in muratura di cemento armato. Il locale è alto 3,2 metri la porta è alta 2,45 m. nei 0,75 metri restanti a parer mio si potrebbero creare delle sacche d'aria ... c'è qualche deroga particolare connessa al DM 12.04.1996. La caldaia è una caldaia di tipo B a camera aperta.
Come si può optare...? si accettano consigli
Aperture di aerazione CT Dubbi
Moderatore: Edilclima
Aperture di aerazione CT Dubbi
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"
-
- Messaggi: 5829
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione CT Dubbi
Attenzione al fatto che sei adiacente ad una scuola e quindi, probabilmente, ad un locale con affollamento maggiore di 0,4 persone /m². (Punto 4.2.3 del D.M. 12/04/96, apertura di aerazione a filo solaio per almeno il 70% della parete attestata sull'esterno)
Tom Bishop
Re: Aperture di aerazione CT Dubbi
Si grazie Tom, il mio problema è che l'installatore non vuole effetture per via del muro in c.a. da 80 cm le aperture sulla parete da me indicata mentre ha già realizzato le griglie sulla porta d'ingresso in alto una per anta di 0,325 mq cadauno.... che consigli hai a riguardo....
La porta è alta 2,45 m ed il locale 3,2 m.... secondo me si potrebbero creare sacche di gas perchè ci sono 75 cm...
La porta è alta 2,45 m ed il locale 3,2 m.... secondo me si potrebbero creare sacche di gas perchè ci sono 75 cm...
Domandare sempre... anche quando tutto sembra banale!!!
"solo così si può migliorare"
"solo così si può migliorare"
-
- Messaggi: 5829
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Aperture di aerazione CT Dubbi
Se è una trave strutturale puoi rifarti alla lettera circolare P1275/4134 del 30/11/2000. Se invece è tutto il muro in CLS l'apertura a filo la devi fare, altrimenti devi chiedere deroga.
Tom Bishop
Re: Aperture di aerazione CT Dubbi
Aggiungo che i VVF non accettano aperture sulle porte. Un tempo qui a Roma lo accettavano ma ormai da parecchi anni non lo accettano più.
In effetti il DM vuole che le aperture siano sulle pareti, non sulle porte. E' pur vero che le porte stanno sulle pareti, ma l'interpretazione corrente qui è questa che ti ho scritto.
E poi l'installatore deve fare quello che dice il progettista!
In effetti il DM vuole che le aperture siano sulle pareti, non sulle porte. E' pur vero che le porte stanno sulle pareti, ma l'interpretazione corrente qui è questa che ti ho scritto.
E poi l'installatore deve fare quello che dice il progettista!