Secondo i più pratici a riguardo, con un progetto SCIA per attività B approvato, in cui tutti si sono scordati di un secondo attacco motopompa da installare a servizio della rete spk (il primo fa la rete idranti):
1) per aggiungerlo all'elaborato sarà necessaria una nuova presentazione/approvazione oppure è sufficiente una integrazione al progetto approvato esistente (visto che la modifica aggiunge sicurezza);
2) l'impianto è ad umido e la valvola d'allarme è dietro al capannone, sfrutterei un ramo sulla tubazione di alimento dedicata agli spk (da gruppo di pompaggio) per installare in posizione più comoda per l'utilizzo, in derivazione (quindi cieco dietro), un nuovo attacco VVF . Verificato che a monte la tubazione di alimento SPK a cui mi collego non ha derivazioni ulteriori e che quindi risalendo controflusso va alla sua partenza, con le ritegno del gruppo di pompaggio, non mi sembra siano richieste ulteriori ritegno...o sbaglio? Sarebbero quindi attacco VVF e gruppo di pompaggio, ognuno con la ritegno pro-flusso, in parallelo.
Grazie
Aggiunta di Attacco motopompa..."dimenticato"
Moderatore: Edilclima
Re: Aggiunta di Attacco motopompa..."dimenticato"
No non serve alcuna variante.
All'atto della SCIA aggiornerai gli elaborati impiantistici con l'as built, comprendendo l'attacco aggiunto.
All'atto della SCIA aggiornerai gli elaborati impiantistici con l'as built, comprendendo l'attacco aggiunto.
Re: Aggiunta di Attacco motopompa..."dimenticato"
Grazie molte!