Una centrale termica contentenente una caldaia a pellet da 150 kW, rientra nell'attività 74 del DPR 151, ma essendo a combustibile solido, non si può applicare il DM 12/04/96, voi siete a conoscenza di una norma verticale dedicata?Inoltre lo stoccaggio del combustibile (10 tonnellate circa) ha particolari vincoli?Non rientra tra le attività dell'allegato I, il limite parte da 50 tonnellate se non erro.
Occorre quindi redigere pratica antincendio, di "categoria A", quindi a cura del professionista, rispettando le norme applicabili, giusto?Non è previsto esame progetto e sopralluogo
caldaia a pellet + stoccaggio
Moderatore: Edilclima
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
Niente norma verticale; si prende quanto applicabile dal DM per le CT a combustibile liquido.
Categoria A quindi SCIA senza valutazione progetto.
Il combustibile va sistemato in locale compartimentato sia rispetto al fabbricato che rispetto alla CT (come i depositi di combustibile liquido).
Categoria A quindi SCIA senza valutazione progetto.
Il combustibile va sistemato in locale compartimentato sia rispetto al fabbricato che rispetto alla CT (come i depositi di combustibile liquido).
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
grazie:)
hai qualche riferimento per dare un occhiata più approfondita?
hai qualche riferimento per dare un occhiata più approfondita?
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
DM 28/04/2005
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
comè che sti c**** che vendono SOLO caldaie a pellet non sanno niente di queste cose?!?
Mi preme capire dove stà scritto che si il DM 28/04/2005 si applica anche al combustibile solido.
che sia un attività 74 cat.A e che vada fatta scia ed asseverazione, ok.
Volevo capire effettivamente i riferimenti di legge per fare la relazione

Mi preme capire dove stà scritto che si il DM 28/04/2005 si applica anche al combustibile solido.
che sia un attività 74 cat.A e che vada fatta scia ed asseverazione, ok.
Volevo capire effettivamente i riferimenti di legge per fare la relazione
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
Circ. 20/11/1982 n.52
Credo che la cosa sia stata ribadita anche più di recente, ma al momento non so dirti quando.
Credo che la cosa sia stata ribadita anche più di recente, ma al momento non so dirti quando.
Re: caldaia a pellet + stoccaggio
Grazie!! 