Mi trovo nelle condizioni di dover verificare le canne fumarie di un condominio popolare dove sono presenti canne shunt in eternit installate oltre 50 anni fa su cui sono allacciate caldaie di tipo B. Visto anche che condotto primario è piccolo, l'intenzione è quella di fare una videoispezione ed un controllo di assenza di riflusso e di tiraggio, come da UNI10738 e 10845.
Il problema è che alcuni appartamenti al piano terra hanno ben pensato di rimuovere tutto il tratto di canna che occupava il loro appartamento per recuperare spazio e si sono allacciati alla base della canna fumaria (all'intradosso del solaio tra PT e 1P); così facendo oltre a rimuovere i 3 metri di canna nel loro apparatmento hanno anche rimosso l'ispezione alla base.
A questo punto è mio parere che sia indispensabile, qualora i controlli di riflusso e tiraggio diano esito positivo, intervenire su detto appartamento per ripristinare la camera di raccolta e ispezione.
Però la 10738 indica chiaramente che la norma tratta solo gli aspetti di verifica e non può essere utilizzata per la progettazione o l'adeguamento. A questo punto se intervengo sono tenuto ad adeguare la canna alla 7129:2008 e non sono più sufficienti le sole verifiche della 10738?
Come la pensate?
CCR esistente per caldaie di tipo B e nuova UNI 10738
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 61
- Iscritto il: mar apr 03, 2007 12:13
Re: CCR esistente per caldaie di tipo B e nuova UNI 10738
come da titolo la 10738 è solo di verifica, l'adeguamento deve essere effettuato secondo la vigente normativa, quindi 7129/08-3.
Aspetto altri pareri + autorevoli
Aspetto altri pareri + autorevoli
Re: CCR esistente per caldaie di tipo B e nuova UNI 10738
concordoKalz ha scritto:come da titolo la 10738 è solo di verifica, l'adeguamento deve essere effettuato secondo la vigente normativa, quindi 7129/08-3.
Aspetto altri pareri + autorevoli