Buongiorno, stavo effettuando un dimensionamento delle tubazioni di alimentazione di alcuni split. Ho notato che molte marche quando si tratta di dual-split le tubazioni per il fluido frigorigeno sono due coppie di tubazione es. 1/4" - 3/8". Quando si passa ai trial-split le tubazioni restano ad esempio 3 da 1/4" 2 da 3/8" e una da 1/2".
Quale è il motivo?
Grazie
RV
Multisplit tubazioni
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 946
- Iscritto il: gio ott 19, 2006 08:21
- Località: Vicenza
Re: Multisplit tubazioni
Il motivo è che ad una unità esterna multisplit 3/4 attacchi hanno potenze maggiori del 2 attacchi per cui puoi collegare unità interne di diversa taglia che possono avere diametri diversi da 1/4" e 3/8"
Andrea Diqui