ponti termici corretti

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
lele
Messaggi: 17
Iscritto il: mer mag 02, 2007 18:35

ponti termici corretti

Messaggio da lele »

Si parla di ponte termico corretto solo nel caso di disomogeneità strutturale. Secondo voi si può parlare di ponte termico corretto nel caso di pilastro d'angolo? e di pilastro inserito nella parete?

Grazie
gfrank
Messaggi: 1238
Iscritto il: ven set 15, 2006 12:57

Re: ponti termici corretti

Messaggio da gfrank »

lele ha scritto:Si parla di ponte termico corretto solo nel caso di disomogeneità strutturale. Secondo voi si può parlare di ponte termico corretto nel caso di pilastro d'angolo? e di pilastro inserito nella parete?

Grazie
Si. Come classificati dalla UNI EN ISO 14683

gfrank