Salve ! si tratta di una Autorimessa (75/A) da 470m2 -19 posti auto -piano terra
A causa sporgenza di un muro ,si crea una strozzatura sul percorso di esodo,da 120 a 80cm ,per un tratto di 15cm.
Dopo la larghezza si riporta a120cm fino alla porta di uscita (120x200 cm)
In base alla densità (0,1P/m2) ed alla superficie (470m2) , le persone da evacuare sono 47 e pertanto basterebbe 1 modulo (60cm) ,considerando la capacità di deflusso di 50 persone
D'altronde il DM 01/02/86 - p.to 3.10.4 prevede questa possibilità sulla seconda uscita
Secondo voi può essere accettata la strozzatura sul percorso , limitatamente al tratto di 15cm, ai fini della fruibilità del percorso stesso , verso l'uscita ?
Siete a conoscenza di qualche supporto normativo a riguardo ? Sicuramente sarà già successo un caso analogo.
Grazie per l'attenzione !
Autorimessa -Restrizione sul percorso di esodo
Moderatore: Edilclima
Re: Autorimessa -Restrizione sul percorso di esodo
Se hai quella sola uscita, non è concesso sia inferiore a 120cm.
Se ne hai due (una potrebbe essere l'accesso carrabile) puoi restringere la seconda.
Se ne hai due (una potrebbe essere l'accesso carrabile) puoi restringere la seconda.
Re: Autorimessa -Restrizione sul percorso di esodo
Grazie !
Sono presenti due uscite : una da 120 x 200 l'atra da 80 x 200
Volevo solo sottolineare che il restingimento è sul percorso che adduce alla porta uscita da 120 x200.
Il portone carrabile è del tipo a scorrimento con dispositivo automatico di apertura
Sono presenti due uscite : una da 120 x 200 l'atra da 80 x 200
Volevo solo sottolineare che il restingimento è sul percorso che adduce alla porta uscita da 120 x200.
Il portone carrabile è del tipo a scorrimento con dispositivo automatico di apertura
Re: Autorimessa -Restrizione sul percorso di esodo
Non va bene, perchè hai entrambe le uscite più strette di 2 moduli.
Puoi pensare ad una deroga, con adeguata relazione tecnica, oppure a modificare il portone carrabile inserendovi un'anta pedonale da 120cm.
Puoi pensare ad una deroga, con adeguata relazione tecnica, oppure a modificare il portone carrabile inserendovi un'anta pedonale da 120cm.