In vigore dal prossimo 29/11/12.
Riporto un estratto, per commenti:
.....
a) asseverazione, a firma di professionista antincendio, attestante che, per gli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, sono garantiti i requisiti di efficienza e funzionalita'. La stessa asseverazione deve riferirsi anche ai prodotti e ai sistemi per la protezione di parti o elementi portanti delle opere di costruzione, ove installati, finalizzati ad assicurare la caratteristica di resistenza al fuoco;
.....
Domande per esperti:
1) La parte aggiunta (in grassetto) si riferisce a vernici, lastre, collari e sacchetti a protezione di strutture portanti R/REI? Non all'intera struttura dove questa sia ad esempio un muro in c.l.s. di adeguato spessore o altra struttura che non necessita di protezione specifica aggiuntiva, vero?
2) avete trovato un modello di asseverazione aggiornato, che includa anche la nuova parte dell'asseverazione?
Grazie
Art. 5.2.a DM 7/8/2012....asseverazione per rinnovo
Moderatore: Edilclima
Re: Art. 5.2.a DM 7/8/2012....asseverazione per rinnovo
1) esattamente, per strutture prive di protezioni già certificate non serve alcuna verifica all'atto del rinnovo; per la precisione si parla di elementi portanti, quindi l'attenzione è sui protettivi che garantiscono la R, non sui collari o sacchetti che completano la EI delle separazioni.
2) i modelli ufficiali li pubblica il ministero con apposite circolari: ad oggi non mi risultano aggiornati i moduli precedenti.
2) i modelli ufficiali li pubblica il ministero con apposite circolari: ad oggi non mi risultano aggiornati i moduli precedenti.
Re: Art. 5.2.a DM 7/8/2012....asseverazione per rinnovo
Grazie, sei sempre una garanzia!
Re: Art. 5.2.a DM 7/8/2012....asseverazione per rinnovo
aggiornamenti ed esperienze dirette di casi concreti con dei comandi...?
avete aggiunto asseveraz per pannelli ecc...
e modificato il modello ad oggi disponibile?
e fino a che punto indagate per es per una ct...
grazie
avete aggiunto asseveraz per pannelli ecc...
e modificato il modello ad oggi disponibile?
e fino a che punto indagate per es per una ct...
grazie