Messaggio da tech »

Centrale termica da 228 kW; tre pareti confinanti con l'esterno (cortile di proprietà) ed una con locale antincendio. Soletta da 25cm in latero-cemento confinante con un sottotetto non praticabile da 130cm di altezza massima.
Ora mi chiedo se la soletta debba essere REI 120 oppure, considerando che non è adiacente a nessun vano, possa essere anche meno.

tech
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Soletta CT

Messaggio da Terminus »

Se il locale è configurabile come "esterno" allora non serve nulla per la resistenza al fuoco del solaio (solo per la parete adiacente al fabbricato).
Se invece è da considerare "inserito in fabbricati destinati anche ad altro uso" il solaio (e le altre strutture portanti) deve avere caratteristiche R120 (la EI non serve se sei a cielo scoperto).
tech
Messaggi: 109
Iscritto il: gio set 23, 2010 11:13

Re: Soletta CT

Messaggio da tech »

E' proprio questo il problema: il locale "esterno" per definizione non deve avere pareti in comune ed invece in questo caso ne ho due.
Grazie

tech
bimbo
Messaggi: 134
Iscritto il: mer feb 15, 2012 15:31

Re: Soletta CT

Messaggio da bimbo »

Non è un locale esterno ma inserito nella volumetria del fabbricato.
Quindi la soletta deve essere R-120