Centrale termica da 228 kW; tre pareti confinanti con l'esterno (cortile di proprietà) ed una con locale antincendio. Soletta da 25cm in latero-cemento confinante con un sottotetto non praticabile da 130cm di altezza massima.
Ora mi chiedo se la soletta debba essere REI 120 oppure, considerando che non è adiacente a nessun vano, possa essere anche meno.
tech
Soletta CT
Moderatore: Edilclima
Re: Soletta CT
Se il locale è configurabile come "esterno" allora non serve nulla per la resistenza al fuoco del solaio (solo per la parete adiacente al fabbricato).
Se invece è da considerare "inserito in fabbricati destinati anche ad altro uso" il solaio (e le altre strutture portanti) deve avere caratteristiche R120 (la EI non serve se sei a cielo scoperto).
Se invece è da considerare "inserito in fabbricati destinati anche ad altro uso" il solaio (e le altre strutture portanti) deve avere caratteristiche R120 (la EI non serve se sei a cielo scoperto).
Re: Soletta CT
E' proprio questo il problema: il locale "esterno" per definizione non deve avere pareti in comune ed invece in questo caso ne ho due.
Grazie
tech
Grazie
tech
Re: Soletta CT
Non è un locale esterno ma inserito nella volumetria del fabbricato.
Quindi la soletta deve essere R-120
Quindi la soletta deve essere R-120