Messaggio da aupaz »

Non mi è mai capitato il caso finora, quindi chiedo lumi: è possibile posizionare una cabina di trasformazione mt/bt o ancor peggio at/mt all'intetno di attività soggette al controllo vvff??? Mi par na fiaba... difficile da metter in pratica... inorridisco ma magari è consentito e mi sfugge...
"Se non lo puoi misurare, non lo puoi migliorare" - Lord Kelvin
Ronin
Messaggi: 6837
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: cabine trasformazione elettrica

Messaggio da Ronin »

AT/MT non direi visto che necessariamente si deve operare a cielo aperto (anche se magari all'ilva e all'alcoa ce l'hanno...).
MT/bT certamente sì, i casi sono assai numerosi, pensa a tutti gli edifici direzionali, industriali od ospedalieri con cabina MT propria (ma ci sono anche casi promiscui, recentemente ho visto una cabina MT enel che alimenta la rete filobus ubicata al seminterrato di un palazzo telecom)