dimensionamento valvola intecettazione combustibile

Messaggio da mau1969 »

l'azienda posa il contatore ( pot. 3400 kw pressione di consegna 0.022 bar).
il cliente mi chiede di montare un elettrovalvola di intercettazione NC per sicurezza subito a valle del contatore prima del collettore con le varie partenze.
come calcolo il diametro?
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: dimensionamento valvola intecettazione combustibile

Messaggio da SERGIARA »

mau1969 ha scritto:il cliente mi chiede di montare un elettrovalvola di intercettazione NC per sicurezza subito a valle del contatore prima del collettore con le varie partenze.
come calcolo il diametro?
Di solito si calcola la portata e poi si guarda sulla tabella di scelta del produttore della valvola, che nel tuo caso dovrebbe essere del tipo RM.
Occorre inoltre fare attenzione alle perdite di carico, nel senso che bisogna garantite la minima pressione del gas immediatamente a monte del bruciatore.
saluti