attività 55

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

attività 55

Messaggio da elettosiculo »

Salve, premetto che non sono un esperto di antincendio.
Devo solo progettare l'impianto elettrico.
L' esperto che si occupa anche dell'antincendio mi assicura che l'attività descritta sotto non rientra nell'attività 55 del DPR 151/2011, e Vero?

La superficie indicata nell'attività 55 di 3000mq è intesa come superficie coperta?

superficie del terreno totale è di 6000mq suddivisa in:
area libera destinata a deposito e stoccaggio di 2700mq
Area coperta 821mq
La restante area è adibita a parcheggio e a verde
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: attività 55

Messaggio da Terminus »

Da una FAQ presente sul sito dei VVF.

Domanda:
Con riferimento all'attività di cui al punto 55 del d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, la superficie di 3.000 mq è da intendersi solo superficie coperta?
Risposta:
No, la superficie da considerare è quella ricadente all'interno del perimetro dell'attività, quindi l'insieme degli spazi all'aperto e al coperto.
elettosiculo
Messaggi: 90
Iscritto il: lun nov 22, 2010 19:35

Re: attività 55

Messaggio da elettosiculo »

Grazie ottima risposta :D
troppo gentile