Problema di aeraulica

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Problema di aeraulica

Messaggio da jugulo »

Ciao a tutti.
Sono ingarruppato in un problemino di aeraulica, qualcuno ha voglia di confrontarsi?
Ventilatore di estrazione collegato ad un canale circolare rettilineo di 9 m di lunghezza. Ogni due m c'è una bocchetta da canale circolare. Quindi mi trovo ventilatore, dopo 1 m bocchetta n°1,dopo due metri bocchetta n°2,dopo 2m bocchetta n°3 e dopo due metri bocchetta n°4.
Considerando che devo estrarre 500 mc/h per ogni bocchetta, qual è la perdita di carico su del sistema?
SimoneBaldini
Messaggi: 2488
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: Problema di aeraulica

Messaggio da SimoneBaldini »

Ma di che diametro stiamo parlando, poi è chiaro che dovrai tarare le serrande sulle griglie per ottenere un minimo di taratura.
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Problema di aeraulica

Messaggio da jugulo »

Scusa : 250 mm.
Rispondi