Progetto impianto gas c.t. da 5.000 kW

Messaggio da christian619 »

Come da titolo devo fare un dimensionamento di una sistemazione di un impianto.

Praticamente ho un tubo preesistente da 4" che alimenta 5000 kW di centrale termica; al contatore ho 1 bar.

Arrivo alle caldaia con 800 mbar (dove poi ridurrò) e quindi funzionare l'impianto funziona, però ho dei tratti con velocità superiore a 10 m/s e mi sembra tanto; c'è qualche norma che da indicazioni in merito?

Devo poi mettere una cabina di riduzione o basta uno stabilizzatore gas per il salto da 800 mbar a 40 mbar (c'è una caso in cui si usa la cabina per forza?)
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Progetto impianto gas c.t. da 5.000 kW

Messaggio da Terminus »

DM 12/04/96
DM 16/04/08
UNI 9860
UNI 8827
UNI EN 15001-1/2
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Progetto impianto gas c.t. da 5.000 kW

Messaggio da christian619 »

DM 12/04/96
- questo decreto dice che bisogna garantire, a livello gas, il buon funzionamento degli apparecchi, quindi niente
prescrizioni quantitative per il dimensionamento

DM 16/04/08
- questa decreto (pietoso scusatemi il termine) dice poco in generale ma comunque niente
prescrizioni quantitative per il dimensionamento

UNI 9860
- questa riguarda gli impianti di derivazione utenza quindi dalla strada al contatore quindi direi che non
è il mio caso

UNI 8827
- questa mi manca.....

UNI EN 15001-1/2
- questa c'è l'ho, cercherò di leggerla meglio

La uni 9165, che non è applicabile al mio caso, è però l'unica che dava delle velocità massime in funzione delle pressioni gas
ammettendo velocità fino a 15 m/s per pressioni alte.
christian619
Messaggi: 2657
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Progetto impianto gas c.t. da 5.000 kW

Messaggio da christian619 »

è suffiiciente uno stabilizzatore gas per il salto da 800 mbar a 40 mbar o devo mettere una cabina?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Progetto impianto gas c.t. da 5.000 kW

Messaggio da Terminus »

Attenzione che il DM 16/04/08 fa rimandi (confusi ed intracciati) a varie norme UNI, tra cui la 9860 e la 9165.