AUTORIMESSA - VIE DI FUGA IN SCALE CONDOMINIALI

Messaggio da cecco71 »

Sto analizzando un progetto approvato dal Comando che prevede per un'autorimessa interrata di tipo misto chiusa una serie di vie di fuga attraverso le scale condominiali dei sovrastanti edifici residenziali. Il dubbio atroce che mi è sorto è che si accede ad ogni vano scala (con rampe larghe 2M = 1,20ml), attraverso il solito vano filtro con camino, attraverso 2 porte da 1,20ml (totale 4M = 2,40ml) contrapposte e considerate entrambe vie di fuga.

Ma a questo punto il computo totale delle vie di fuga non dovrebbe essere 2M (larghezza massima della scala) invece che i 4M (sommatoria delle due porte)????

Oppure una volta attraversato il filtro ed arrivato nel vano scale, considerando lo stesso luogo sicuro, non mi devo porre il problema della riduzione da 2,40ml (le due porte) a 1,20ml (rampa scale) della via d'esodo???
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: AUTORIMESSA - VIE DI FUGA IN SCALE CONDOMINIALI

Messaggio da Terminus »

Il luogo sicuro è la scala, non il filtro.
Per l'accesso alla scala la porta è da 2 moduli, quindi quella è la US da considerare.
cecco71
Messaggi: 85
Iscritto il: mar feb 28, 2012 10:44

Re: AUTORIMESSA - VIE DI FUGA IN SCALE CONDOMINIALI

Messaggio da cecco71 »

grazie....
Deduzione logica, se la porta di accesso alle scale è 1,20ml, anche se ho 2 porte di accesso al filtro dall'autorimessa ovvio che la via di fuga è 1,20!.....
Domanda: e se io lasciassi comunque le due porte da 1,20ml ciascuna di accesso al filtro (che mi sono comode per una questione distributiva) MA comunque conteggiassi 1M solo per ogni porta così da avere 2M complessivi sul vano scala me l'approverebbero??????????


grazie Ter!