Buongiorno a tutti,
ho una domanda banale per molti ma io non riesco a trovare la formula...
vorrei sapere come dimensionare un contatore di calore, o meglio come calcolare la portata di ingresso in un appartamento, conoscendo la sua classe energetica e le sue dimensioni. Non ho necessità di avere la formula "analitica", mi basta anche una tabella qualitativa. Grazie
ho una domanda banale per molti ma io non riesco a trovare la formula...
vorrei sapere come dimensionare un contatore di calore, o meglio come calcolare la portata di ingresso in un appartamento, conoscendo la sua classe energetica e le sue dimensioni. Non ho necessità di avere la formula "analitica", mi basta anche una tabella qualitativa. Grazie
Re: dimensionamento contatori calore
Una indicazione molto molto empirica potresti averla conoscendo le dispersioni di progetto e dividendole per 10:Bianca ha scritto:...o meglio come calcolare la portata di ingresso in un appartamento, conoscendo la sua classe energetica e le sue dimensioni...
per esempio, dispersioni di progetto 10.000 W..........1.000 l/h.....
.........ripeto molto molto empirica........
Re: dimensionamento contatori calore
no, non conosco nulla tranne la classe energetica e le dimensioni.
Re: dimensionamento contatori calore
come indicazione, di nuovo empirica, si può considerare 40-50 W/mq per struttura isolata, 70-80 W/mq per mediamente isolata e da 100 W/mq a salire per struttura poco o nulla isolata (questo nel caso di villette monofamiliari)...trattandosi però di un appartamento è necessario considerare quante pareti disperdono verso esterno, se è nel sottotetto, ecc....
scusa ma se hai la classe energetica qualcuno avrà fatto un ACE e di sicuro avrà anche calcolato le dispersioni!
scusa ma se hai la classe energetica qualcuno avrà fatto un ACE e di sicuro avrà anche calcolato le dispersioni!
Re: dimensionamento contatori calore
ciao du.pa ...
ok, supponiamo che conoscessi le dispersioni effettive o "qualitative" (come dici tu) ed il Dt di progetto. per trovare la portata dovrei usare la formula?
Q= mcDT
dove Q = dispersioni
m= portata
c = calore specifico acqua
ok, supponiamo che conoscessi le dispersioni effettive o "qualitative" (come dici tu) ed il Dt di progetto. per trovare la portata dovrei usare la formula?
Q= mcDT
dove Q = dispersioni
m= portata
c = calore specifico acqua
Re: dimensionamento contatori calore
si se riesci a farti dare le dispersioni sei a posto...
Re: dimensionamento contatori calore
controlla la curva portata-errore del misuratore di portata e cerca di sceglierne uno che, per la portata vedi sopra, stia nel range di minor errore. Considera che a seconda dell'utenza e dell'edificio avrai una portata variabile per più o meno tempo vivino al massimo e per più o meno tempo con una quota di riduzione per via di come vengono tarate le termostatiche.
redigere redigere redigere
Re: dimensionamento contatori calore
scusate, ma non mi trovo dimensionalmente...
supponiamo che:
Q = 40W/mq appartamento 100mq quindi Q= 4000W = 4000J/s
c= 4186 J/kg*K
DT = 30K
da cui m = 4000/(4186*30) = 0.03 mc/h cioè m = 30l/h
mi sembra troppo poco, mi sa che sto perdendo un pezzo!
supponiamo che:
Q = 40W/mq appartamento 100mq quindi Q= 4000W = 4000J/s
c= 4186 J/kg*K
DT = 30K
da cui m = 4000/(4186*30) = 0.03 mc/h cioè m = 30l/h
mi sembra troppo poco, mi sa che sto perdendo un pezzo!
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento contatori calore
Prendi la potenza del generatore e la dividi per i millesimi di proprietà e hai la potenza impegnata per ogni appartamento.
Se fosse per esempio 15kW:
15 x 860 : saltotermico : 3600 = portata in litri al secondo.
Con saltotermico 80-60°C = 20K da cui 0.179 l/s = 0.645 m3/h
Se fosse per esempio 15kW:
15 x 860 : saltotermico : 3600 = portata in litri al secondo.
Con saltotermico 80-60°C = 20K da cui 0.179 l/s = 0.645 m3/h
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento contatori calore
ciao BiancaBianca ha scritto:scusate, ma non mi trovo dimensionalmente...
supponiamo che:
Q = 40W/mq appartamento 100mq quindi Q= 4000W = 4000J/s
c= 4186 J/kg*K
DT = 30K
da cui m = 4000/(4186*30) = 0.03 mc/h cioè m = 30l/h
mi sembra troppo poco, mi sa che sto perdendo un pezzo!
se hai 4.000 W poi consideri c = 1,1628 Wh/kgK e Dt = 10 °C (diff di temperatura tra ingresso e uscita corpo scaldante, non tra andata e ritorno caldaia)....
così facendo ottieni una portata di 344 l/h...
Re: dimensionamento contatori calore
ciao du.pa,
grazie per il dimensionamento corretto.
ma io comunque ho necessità di calcolare la portata iniziale in appartamento.
Quindi il DT dovrebbe essere quello tra ingresso/uscita dall'appartamento.
non capisco , invece
grazie per il dimensionamento corretto.
ma io comunque ho necessità di calcolare la portata iniziale in appartamento.
Quindi il DT dovrebbe essere quello tra ingresso/uscita dall'appartamento.
non capisco , invece
15x860 cos'è?NoNickName ha scritto:Prendi la potenza del generatore e la dividi per i millesimi di proprietà e hai la potenza impegnata per ogni appartamento.
Se fosse per esempio 15kW:
15 x 860 : saltotermico : 3600 = portata in litri al secondo.
Con saltotermico 80-60°C = 20K da cui 0.179 l/s = 0.645 m3/h
- NoNickName
- Messaggi: 8072
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: dimensionamento contatori calore
Infatti c = 1,1628 Wh/kgK di du.pa è uguale al reciproco di 0.860arkanoid ha scritto:conversione in kcal/h......
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: dimensionamento contatori calore
perfetto!!!
grazie a tutti!!
siete stati utilissimi e molto pazienti con me!!!
buona giornata
grazie a tutti!!
siete stati utilissimi e molto pazienti con me!!!
buona giornata
-
- Messaggi: 2446
- Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42
Re: dimensionamento contatori calore
Nei contatori di calore degli appartamenti non è che hai molta scelta. Solitamente sono tre 0,6 - 1,5 e 2,5 mc/h. Il piu' piccolo non viene praticamente mai usato anche perchè costa come quello da 1,5.
Re: dimensionamento contatori calore
si si, lo so! grazie.
ma comunque volevo riuscire a fare il calcolo per vedere le portate in gioco in funzione dei mq e della classe energetica.
ma comunque volevo riuscire a fare il calcolo per vedere le portate in gioco in funzione dei mq e della classe energetica.
Re: dimensionamento contatori calore
io solitamente guardo la tubazione in ingresso... la portata alla fine e' determinata prevalentemente da questo fattore... sappi che i contacalorie classici (non cito il nome dell'azienda dei prodotti che utilizzo) han portata massima misurabile di 1,5 m3/h,che a conti fatti son oltre 1500 litri/h,visto che la portata massima dichiarata viene ancora rilevata dal contatore prima d'andare in errore..Bianca ha scritto:Buongiorno a tutti,
ho una domanda banale per molti ma io non riesco a trovare la formula...
vorrei sapere come dimensionare un contatore di calore, o meglio come calcolare la portata di ingresso in un appartamento, conoscendo la sua classe energetica e le sue dimensioni. Non ho necessità di avere la formula "analitica", mi basta anche una tabella qualitativa. Grazie
Ho riscontrato piu' volte inoltre che oltre portate di 0,9 /1 m3/h si riscontravano notevoli rumori (per via dell'elevata velocita' dell'acqua)