Ho uno stabilimento industriale esistente da mettere a norma.
Tra produzione ( metalmeccanica) e magazzino ( classe 60 ) prevedo oltre alle pareti REI 60 ( già presenti ) portoni scorrevoli di pari resistenza.
Ora il proprietario mi propone, anzichè il portone ingombrante e costoso ( 4*5m), una tenda tipo avvolgibile in fibra di vetro spalmata di silicone certificata E120 ( come riportato nella scheda tecnica ).
Di fatto la R per le chiusure non serve ( basta che non crollino i supporti, cassonetti ecc. della porta ) e forse la I ( isolamento termico ) potrebbe non essere necessario in quanto la porta ( telo) non è a contatto con materiale combustibile. Rimane la E120 che assicura il non passaggio di fiamme, fumo e vapori vari.
Ora prima di andare dal funzionario VV.F. chiedo a voi se la cosa sembra ragionevole ?
Portone REI
Moderatore: Edilclima
Re: Portone REI
La soluzione è proponibile, anche perchè non avendo norma verticale, sei tu a valutare i rischi.
Devi però assicurare che al di la della separazione non vi siano rischi dovuti alla trasmissione di energia termica, quindi devi preoccuparti anche della trasmissione per radiazione e convezione, non solo per conduzione.
Devi però assicurare che al di la della separazione non vi siano rischi dovuti alla trasmissione di energia termica, quindi devi preoccuparti anche della trasmissione per radiazione e convezione, non solo per conduzione.
Re: Portone REI
Chiudo l'argomento in quanto ho parlato con il VV.F.
Risultato: Non basta una resistenza E120 ci vuole almeno una EI120. L'alternativa e ripresentare il progetto verificando il livello di rischio con la sola tenda E120 aggiungendo eventualmente qualche altro accorgimento per sopperire alla mancanza di isolamento 120 , come ad esempio una barriere d'acqua automatica ( sprinkler ).
Ho comunque trovato un sito con portoni sezionali EI60 o 120 che si aprono in verticale.
Risultato: Non basta una resistenza E120 ci vuole almeno una EI120. L'alternativa e ripresentare il progetto verificando il livello di rischio con la sola tenda E120 aggiungendo eventualmente qualche altro accorgimento per sopperire alla mancanza di isolamento 120 , come ad esempio una barriere d'acqua automatica ( sprinkler ).
Ho comunque trovato un sito con portoni sezionali EI60 o 120 che si aprono in verticale.