IMPIANTO ESISTENTE - AMPLIAMENTO EDIFICIO/ DUBBIO PRATICO

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
michele pandolfi
Messaggi: 7
Iscritto il: mer ago 08, 2007 15:46

IMPIANTO ESISTENTE - AMPLIAMENTO EDIFICIO/ DUBBIO PRATICO

Messaggio da michele pandolfi »

Devo fare una relazione legge 10 ancora con il dlgs 192/2005 DIA di maggio 2006.
In pratica ho un impianto esistente asservito ad un edificio (casa di riposo).
Stiamo facendo un ampliamento della stessa.
Il generatore esistente è notevolmente sovra dimensionato e facendo dei calcoli risulta sufficiente anche per l'ampliamento.
Domanda.
La legge 10 secondo il dlgs 192/2005 dovrei farla solo dell' ampliamento.
Ma in questo caso il generatore è esistente..
Come faccio:
1) inserisco il generatore vecchio da 200 kW contro i 30 richiesti?
2) presento la legge 10 di tutta la casa di riposo (vecchio e nuovo) con l'obbligo o quasi di isoalre anche le murature esistenti..
Terminus
Messaggi: 13087
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Messaggio da Terminus »

Se l'ampliamento è superiore al 20% in volume devi fare le verifiche integrali sull'involucro disperdente della parte ampliata, non di quella esistente.
Per quanto riguarda l'impianto, lo devi ampliare, quindi devi andare a verificare, anche con il vecchio generatore, l'ETAg.
Rispondi