Buongiorno,
attività commerciale di circa 2200 mq, sono stati realizzati n.32 EFC. Lungo il "camino" che porta a 12 dei 32 EFC hanno realizzato delle riprese d'aria dell'impianto CDZ. La superficie è protetta con impianto di rivelazione e sprinkler.
EFC ad azionamento solo meccanico.
Io faccio asseverazione e SCIA, quindi ho trovato già tutto realizzato.
Ho cercato info sugli EFC su vari articoli di riviste tecniche (non ho recuperato la UNI 9494) e anche la normativa sugli impianti di rivelazione (UNI 9795 nella quale si fanno alcuni cenni ai canali CDZ) mi pare non faccia problemi al riguardo.
Dato che la rivelazione, quando entra in funzione, interrompe subito il circolo aria nei canali CDZ e che il calore raggiunge comunque l'EFC (e, aggiungo, dato che non ho riprese su tutti gli EFC, ma solo su una parte), ritengo sia ammissibile.
Secondo voi? Funziona? si possono fare le riprese lungo i camini e non sull'intradosso del controsoffitto?
EFC e riprese d'aria CDZ