Al corso 818 al quale partecipai anni fa mi dissero:
- Rete gas metano che alimenta generatori di calore con portata superiore a 50 Nm3/h (495,5 kW) in campo industriale è attività 1.
Oggi con il dpr 151/11 siamo scesi a 25 Nm3/h (247 kW)
DOMANDE:
- uno stabilimento industriale con una rete gas che alimenta caldaia da 1000 kW è attività 74 ma anche attività 1?
- una centrale termica civile da 300 kW costituisce attività 74 e 1 (forse no perchè non siamo in campo industriale)
attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
Di solito è così
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
Quindi nel caso di ct civile niente att.1 ?
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
In campo civile non ho mai visto attività 1
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
Ora che è stata definita l'attività 1 mi vengono dei dubbi circa la regola tecnica da applicare.
La rete gas è costiuita da misuratore gas del capannone - tubazioni - riduttore di pressione da 5 bar a 0,04 bar - tubazioni - caldaie.
Io applicherei il dm 16 aprile 2008 - SEZIONE 2a – CONDOTTE A SERVIZIO DELLE UTENZE INDUSTRIALI che rimanda alla sezione precedente dove non c'è scritto molto ma si rimanda a sua volta alle seguenti norme:
- UNI 9034
- UNI 9165
- UNI EN 12007 1-2-3-4 (in inglese! e per di più di 200 € di norme
)
Sono molto confuso sul da farsi (tra l'altro ho escluso il 17 aprile 2008 sperando di aver capito bene);
qualcuno mi sa indicare in poche parole una sintesi sul da farsi (e chiaro che bisogna comprare e leggere a fondo le norme ma sono un po' disorientato e ci andrebbe un primo aiuto anche per capire bene i campi di applicazione e avre qualche dritta)
La rete gas è costiuita da misuratore gas del capannone - tubazioni - riduttore di pressione da 5 bar a 0,04 bar - tubazioni - caldaie.
Io applicherei il dm 16 aprile 2008 - SEZIONE 2a – CONDOTTE A SERVIZIO DELLE UTENZE INDUSTRIALI che rimanda alla sezione precedente dove non c'è scritto molto ma si rimanda a sua volta alle seguenti norme:
- UNI 9034
- UNI 9165
- UNI EN 12007 1-2-3-4 (in inglese! e per di più di 200 € di norme

Sono molto confuso sul da farsi (tra l'altro ho escluso il 17 aprile 2008 sperando di aver capito bene);
qualcuno mi sa indicare in poche parole una sintesi sul da farsi (e chiaro che bisogna comprare e leggere a fondo le norme ma sono un po' disorientato e ci andrebbe un primo aiuto anche per capire bene i campi di applicazione e avre qualche dritta)
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
C'è sicuramente anche il DM 12/04/96
e le norme UNI EN 15001-1/2
Per l'armadio di riduzione c'è la UNI 10619
Il DM 17/04/08 si applica sopra i 5 bar
e le norme UNI EN 15001-1/2
Per l'armadio di riduzione c'è la UNI 10619
Il DM 17/04/08 si applica sopra i 5 bar
-
- Messaggi: 2657
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: attività antincendio n.1 ai sensi del dpr 151/11
E' ovviamenente anche queste...
- UNI 9034
- UNI 9165
- UNI EN 12007 1-2-3-4
caspita per un tubo del gas spenderò di più io in norme che a fare l'impianto!
Più che armarsi di portafoglio e di pazienza....
- UNI 9034
- UNI 9165
- UNI EN 12007 1-2-3-4
caspita per un tubo del gas spenderò di più io in norme che a fare l'impianto!
Più che armarsi di portafoglio e di pazienza....