Gasometro per impianto biogas

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Kalz »

Un gasometro al servizio di impianto biogas che alimentare un cogeneratore è ricadente nelle prescrizioni del DM 31/03/1984 relativamente alla sola parte di " Depositi di accumulo in serbatoi " ?
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Terminus »

Non è più attinente considerare le norme per gli accumuli di metano ?
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Kalz »

scusa non capisco ma il DM 1984 si applica per serbatoi per gas < a 0,8
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Terminus »

DM 31/03/84: depositi di GPL
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Kalz »

scusa Terminus non capisco...diciamo che tale gasometro veicola alla linea gas combustibile gassoso avente densità inferiore a 0,8 quindi non è assimilabile al GPL
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Terminus »

forse sto fraintendendo io.
Il DM che hai citato si riferisce al GPL, che, come dici anche tu, non è assimilabile al biogas.
Quindi io ti domandavo se, essendo il biogas assimilabile più al metano, non fosse meglio utilizzare le norme relative a questo combustibile
Kalz
Messaggi: 2415
Iscritto il: gio feb 01, 2007 12:09
Località: Umbria centrale

Re: Gasometro per impianto biogas

Messaggio da Kalz »

mi hanno indicato che è assimilabile al metano pertanto penso di applicare il DM 24/11/1984 nella parte seconda relativamente a " Depositi di accumuli in serbatoi "
Rispondi