Salve a tutti.
Avrei bisogno di un aiutino. Una struttura orizzontale non portante e non calpestabile realizzata per compartimentare una uscita di sicurezza realizzata nell'intercapedine d'areazione perimetrale di un'autorimessa, posso classificarla EI (dunque essendo non portante sarà anche REI) con metodo tabellare? a quale tabella dovrò fare riferimento?
La struttura è realizzata in calcestruzzo armato quanto basta con h=30cm e copriferro di 6/7 cm da ambo i lati.
soletta REI 120 non portante
Moderatore: Edilclima
Re: soletta REI 120 non portante
Tabella D.5.1 (soletta piena) e tabella D.5.2
Essendo un solaio e non un controsoffitto, secondo me devi certificare anche la R (che è più stringente) e non solo le EI, come da tabella A.2.2 del decreto
Essendo un solaio e non un controsoffitto, secondo me devi certificare anche la R (che è più stringente) e non solo le EI, come da tabella A.2.2 del decreto