RINNOVO CPI

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
peritopistoia
Messaggi: 189
Iscritto il: mer ago 19, 2009 10:31

RINNOVO CPI

Messaggio da peritopistoia »

Ciao a tutti,
per la prima volta mi trovo a dover preventivare un rinnovo CPI, la situazione è la seguente:

- Scadenza CPI: 17/05/12
- Attività soggette (DM 16/02/82):
a) punto 72: officina meccanica lavorazioni a freddo (oltre 25 addetti)
b) punto 20: deposito vernici infiammabili o combustibili (da 500 a 1000 Kg)
c) punto 91: impianti di produzione calore con combustibile gassoso (<116 kW fino a 350 kW)

Impianti o apparecchiature pericolose:
- Adduzione gas metano;
- N. 1 gruppo ossido-acetilenico carrellato;
- Macchinari vari ad alimentazione elettrica;
- Cabine di verniciatura ed essiccatura;
- N. 18 caldaie murali a gas di potenzialità singola da 29,6 kW;
- N. 4 bruciatori alimentati a gas di pot. 200 kW, 300 kW, 300 kW e 300 kW a servizio delle suddette cabine.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:
- Gas metano di rete;
- Vernici infiammabili per quantitativi inferiori a 1500 kg;
- Liquidi infiammabili per quantitativi inferiori a 0,5 metri cubi;
- GPL ed acetilene in bombole per quantitativi inferiori a 75 Kg.

Mezzi di estinzione:
- N. 12 idranti UNI 45 ed n. 1 attacco per mezzi VV.F. collegati alla rete idrica cittadina;
- N. 26 estintori a polvere di capacità estinguente non inferiore a 21A-89BC e n. 4 estintori a CO2 di classe non inferiore a 89 BC.

Poichè non sono iscritto all'818, posso effettuare il rinnovo ?
Qual'è la procedura ?
Che prezzo (secondo voi) potrebbe essere consono ad un rinnovo del genere ?


Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
Terminus
Messaggi: 13630
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: RINNOVO CPI

Messaggio da Terminus »

Da quello che descrivi, tu devi periziare l'impianto idrico antincendio, per il quale è necessaria l'iscrizione all'elenco.

Tuoi compiti:
- verifica strumentale e generale dell'impianto idrico con (eventuale) relazione per il titolare
- perizia sull'efficienza dell'impianto da consegnare ai VVF (che tu non puoi firmare perchè non iscitto)
- verifica generale che le condizioni autorizzate per le attività non siano variate, con eventuale relazione scritta riservata al titolare
- compilazione modulo e bollettino
- eventuale consegna ai VVF

Compenso: vedi tu per quanto sopra (per le verifiche dell'impianto idrico il CNPI aveva emanato delle proposte per onorari a discrezione)