Punto fisso invernale e Post elettrico CTA

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Ucaini
Messaggi: 72
Iscritto il: gio feb 02, 2012 11:52

Punto fisso invernale e Post elettrico CTA

Messaggio da Ucaini »

Salve, prendiamo un impianto di trattamento aria con vari post riscaldatori di zona elettrici.... due domende:

1- La regolazione su questi post agisce solo ON/OFF o ci posso fare una alimentazione proporzionale ? ... che ne so con dei dimmer PWM ?? ... parlo di cose commerciali ( siemens ) senza inventare niente ...

2 - in inverno ho ( pre riscaldamento e umidificazione ) = punto fisso .... + post riscaldamento. Supponendo di volere in interno da 22 a 24°C meglio fare il punto fisso a 26°C o a 24°C ? .... se lo faccio a 26°C non posso mandare mai aria neutra ... che dite ?

Grazie

Luca
Ronin
Messaggi: 6801
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Punto fisso invernale e Post elettrico CTA

Messaggio da Ronin »

è una resistenza elettrica, basterà un potenziometro... ma perchè un post elettrico?
per il resto se fai il punto fisso a temperatura più alta di quella ambiente, i post non lavorano correttamente perchè non riescono a gestire gli apporti interni/solari
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9589
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Punto fisso invernale e Post elettrico CTA

Messaggio da NoNickName »

La seconda domanda non l'ho capita. Per la prima, ci sono dei triac a stato solido tipo Gavazzi RJ1 o simili che accettano un segnale analogico o a treno d'onda PWM.