cari utenti,
sono stato incaricato di redigere progetto antincendio e di prevenzione per un cantiere navale costituito essenzialmente da un capannone che ospeiterà una zona uffici e delle zone di produzione (falegnameria, verniciatura, resinatura, ecc..).
Anche se il capannone sarò luogo di diverse destinazionio (es. uffici) ho pensato di fare riacdere l'attività golabalmente nella 69 (cantieri navali con più di 5 dipendenti).
Per quanto riguarda i riferimenti normativi non è presente un decreto verticale di rifetimento come nel caso delle autorimesse o palazzi uffici.
quale normativa in tema di prevensione incendi dovrei segurie ?
L'idea di raggruppare diverse attività in una unica è corretta? eventualmente dovrei in ogni caso suddividere gli ambienti con diverse destinazioni compartimenti?
Secondo voi è opportuno prevedere anche una protezione esterna? Il fabbricato è isolato
grazie anticipatamente.
sono stato incaricato di redigere progetto antincendio e di prevenzione per un cantiere navale costituito essenzialmente da un capannone che ospeiterà una zona uffici e delle zone di produzione (falegnameria, verniciatura, resinatura, ecc..).
Anche se il capannone sarò luogo di diverse destinazionio (es. uffici) ho pensato di fare riacdere l'attività golabalmente nella 69 (cantieri navali con più di 5 dipendenti).
Per quanto riguarda i riferimenti normativi non è presente un decreto verticale di rifetimento come nel caso delle autorimesse o palazzi uffici.
quale normativa in tema di prevensione incendi dovrei segurie ?
L'idea di raggruppare diverse attività in una unica è corretta? eventualmente dovrei in ogni caso suddividere gli ambienti con diverse destinazioni compartimenti?
Secondo voi è opportuno prevedere anche una protezione esterna? Il fabbricato è isolato
grazie anticipatamente.
-
- Messaggi: 16
- Iscritto il: mer nov 10, 2010 03:48
Re: cantiere nvale
personalmente....
Calcolo carico incendio localizzato + omogeneo + ricerca in bibliografia....
Valutazione Rischio Incendio 10.03.1998 (anche a breve dovrebbe essere rivisto)
in base a queste valutazioni poi farei una ulteriore ri-valutazione sulla necessità di compartimentazione, dipende poi dalla superficie, dalla vicinanza alle altre attività, ecc...
per rete AI non scenderei sotto il livello 2 UNI 10779.... interna + esterna... buona gestione della sicurezza.... estintori..... segnaletica.....stoccaggi
ora l'attività è la 52.....fino a 25 in B oltre in C
Saluti
l'antincendista
Calcolo carico incendio localizzato + omogeneo + ricerca in bibliografia....
Valutazione Rischio Incendio 10.03.1998 (anche a breve dovrebbe essere rivisto)
in base a queste valutazioni poi farei una ulteriore ri-valutazione sulla necessità di compartimentazione, dipende poi dalla superficie, dalla vicinanza alle altre attività, ecc...
per rete AI non scenderei sotto il livello 2 UNI 10779.... interna + esterna... buona gestione della sicurezza.... estintori..... segnaletica.....stoccaggi
ora l'attività è la 52.....fino a 25 in B oltre in C
Saluti
l'antincendista
Re: cantiere nvale
Cosa intendi per valutazione omogenea?
Non ho capito se ritieni opportuno effettuare una compartimentazione delle attività.
Non ho capito se ritieni opportuno effettuare una compartimentazione delle attività.
-
- Messaggi: 16
- Iscritto il: mer nov 10, 2010 03:48
Re: cantiere nvale
Farei il CCI (Calcolo Carico Incendior) per gli stoccaggi localizzati (se significativi) e lo interfaccerei, se ovviamente rappresenta la realtà, con uno uniformemente distribuito. Rifatti a quanto descritto nel D.M. 09.03.2007.
Ritengo opportuna la compartimentazione da valutato:
CCI Locale e Omogeneo
Grandezze delle superfici in gioco
Danni che causerebbe un principio di incendio/fumo ad alcune aree che presentano un CCI + alto rispetto alle altre e viceversa
Saluti
l'antincendista
Ritengo opportuna la compartimentazione da valutato:
CCI Locale e Omogeneo
Grandezze delle superfici in gioco
Danni che causerebbe un principio di incendio/fumo ad alcune aree che presentano un CCI + alto rispetto alle altre e viceversa
Saluti
l'antincendista
Re: cantiere nvale
L'idea di suddividere in compartimenti il volume di un capannone produttivo di questo genere, deve essere valutata con attenzione; persate alle necessità di movimentazione delle imbarcazioni.
La protezione esterna è assai onerosa in termini di alimentazione idrica, quindi la sua necessità è da valutare attentamente.
La protezione esterna è assai onerosa in termini di alimentazione idrica, quindi la sua necessità è da valutare attentamente.
Re: cantiere nvale
Considerando una unica attività devo in ogni caso compartimentale la zona uffici? Non posso fare liberamente comunicare le due attività?
Se inveseconsidero separatemente le 2 attività (cantiere navale e uffici) e compartimento la zona uffici, devo prevedere impianto antincendio anche in zona uffici? Gli uffici opsiteranno al max 25 persone.
Se inveseconsidero separatemente le 2 attività (cantiere navale e uffici) e compartimento la zona uffici, devo prevedere impianto antincendio anche in zona uffici? Gli uffici opsiteranno al max 25 persone.
Re: cantiere nvale
Se non comporta grossi sacrifici, compartimentare gli uffici è auspicabile.
Sicuramente è bene separare (all'esterno o con compartimentazioni) le zone di deposito materie prime, sostanze chimiche e vernici, ecc, tra di loro e con la zona produttiva.
Dovendo realizzare l'impianto antincendio per l'area produttiva, mettere uno o due idranti o naspi negli uffici non vedo che problema possa essere.
Sicuramente è bene separare (all'esterno o con compartimentazioni) le zone di deposito materie prime, sostanze chimiche e vernici, ecc, tra di loro e con la zona produttiva.
Dovendo realizzare l'impianto antincendio per l'area produttiva, mettere uno o due idranti o naspi negli uffici non vedo che problema possa essere.
Re: cantiere nvale
grazie terminus.
Se effettuto la compartimentazione, in termini di proggetto idranti devo sempre ragionare come se fossero due compartimenti distinti e quindi dimensionare l'impianto per il compartimento con maggiore portata d'acqua?
Nella eventualità considero la zona uffici come copartimenoto, posso considerare delle vie di fuga che attraversano la zona cantiere?
Se effettuto la compartimentazione, in termini di proggetto idranti devo sempre ragionare come se fossero due compartimenti distinti e quindi dimensionare l'impianto per il compartimento con maggiore portata d'acqua?
Nella eventualità considero la zona uffici come copartimenoto, posso considerare delle vie di fuga che attraversano la zona cantiere?
Re: cantiere nvale
Gli impianti di spegnimento di compartimenti distinti non devono essere considerati con contemporaneità.
Ogni compartimento è bene che abbia proprie uscite indipendenti; se proprio devi passare attraverso l'area produttiva, devi garantire dei corridoi sicuri, oltre che rimanere entro le massime distanze di esodo: immagina se scoppia un incendio nell'area produttiva proprio davanti agli uffici........gli occupanti da dove passerebbero?
Ogni compartimento è bene che abbia proprie uscite indipendenti; se proprio devi passare attraverso l'area produttiva, devi garantire dei corridoi sicuri, oltre che rimanere entro le massime distanze di esodo: immagina se scoppia un incendio nell'area produttiva proprio davanti agli uffici........gli occupanti da dove passerebbero?
Re: cantiere nvale
grazioe Terminus!
ora è tutto chiaro!
ora è tutto chiaro!