In base alle vostre esperienze, in caso di impianto a pannelli radianti e fabbisogni piuttosto alti, è consigliabile installare pannelli radianti con passo costante (10 cm) oppure prevedere una riduzione del passo (5 cm) in corrispondenza delle pareti esterne?
Vorrei avere l'emissione termica maggiore, ma nello stesso tempo vorrei evitare che gli utenti percepiscano differenze di temperatura all'interno di uno stesso ambiente.
Pannelli radianti e riduzione passo in zona marginale
Moderatore: Edilclima
Re: Pannelli radianti e riduzione passo in zona marginale
la normativa prevede che le zone marginali possano essere più calde!
attenzione al passo di posa di 5 cm, ip posatore fà fatica a fare le curve secondo quanto mi risulta!
attenzione al passo di posa di 5 cm, ip posatore fà fatica a fare le curve secondo quanto mi risulta!
riccardo - affetto da superbonus
Re: Pannelli radianti e riduzione passo in zona marginale
Fa fatica se il passo 5 è al centro del circuito a chiocciola. Nella zona marginale "giri" largo e non hai problemi.gararic ha scritto: attenzione al passo di posa di 5 cm, ip posatore fà fatica a fare le curve secondo quanto mi risulta!
Secondo me dipende comunque anche dall'arredamento. Se se in una cucina ad esempio, per le pareti con finestre direi che va bene infittire il passo. Invece su pareti perimetrali senza finestre non è cosi determinante visto che sicuramente hai tutto l'arredo che poggia a terra.
La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !
La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché !