strutture edilizie opache

Messaggio da girondone »

buona sera
un piccolo dubbio circa la trasmittnaz media delle "strutture edilizie opache":
Se in una stessa facciata si presentano più tipologie di strutture edilizie principali (es. due diverse tipologie di parete esterna, escludendo dal discorso le superfici più limintate tipo le porzioni sottofinestra), la trasmittanza media a ponte termico corretto si valuta soppesando la media sulla superficie totale della facciata (o edificio) oppure suddividendola rispetto alle superfici delle singole strutture principali?
10gradiest
Messaggi: 414
Iscritto il: lun lug 02, 2007 19:47
Località: Corte Franca

Messaggio da 10gradiest »

Io suddividerei.
Oltretutto EC500 fa una verifica tabellare per ogni singolo componente opaco, quindi se usi il programma ti fa già la suddivisione con due verifiche separate assegnando ad ogni porzione principale la relativa quota di ponti termici.
Altri pareri ?
10gradiest