Tunazioni rame comparazione pollici mm

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da jugulo »

Qualcuno ha una tabella comparativa da segnalare per cortesia?

Esempio il 14x1 a cosa equivale? :oops:

Grazie
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da Davidedada905 »

jugulo ha scritto:Qualcuno ha una tabella comparativa da segnalare per cortesia?

Esempio il 14x1 a cosa equivale? :oops:

Grazie
il 14x1 non ha comparazione in pollici. potrebbe essere diametro tra il 3/8" ed 1/2"
Comunque tu devi sottrarre lo spessore del tubo in rame (nel tuo caso 1 mm x 2) e trovi il diametro interno (nel tuo caso 12)
Per esempio il tubo di rame 28x1.5 divennta un 25 a cui corrisponde il DN 25 cioè 1"
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da jugulo »

Ma un diametro interno 25 direi un 3/4"...
Augusto
Messaggi: 680
Iscritto il: ven lug 21, 2006 23:20

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da Augusto »

Il 14x1 non ha comparazione in pollici. potrebbe essere diametro tra il 3/8" ed 1/2"
Comunque tu devi sottrarre lo spessore del tubo in rame (nel tuo caso 1 mm x 2) e trovi il diametro interno (nel tuo caso 12)
Per esempio il tubo di rame 28x1.5 divennta un 25 a cui corrisponde il DN 25 cioè 1"
Però le normative più recenti, tipo la UNI EN 1057:2006 (spessore 1 mm) per il DN 14 intentendono De 16 e Di 14.
Augusto 44
Davidedada905
Messaggi: 493
Iscritto il: lun apr 14, 2008 20:18

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da Davidedada905 »

jugulo ha scritto:Ma un diametro interno 25 direi un 3/4"...
Assolutamente no.. il D interno 25 corrisponde il 1"
Il D interno 20 corrisponde al 3/4"
jugulo
Messaggi: 889
Iscritto il: mar apr 10, 2007 14:10

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da jugulo »

Ma il DN interno del tubo in acciao DN 25 è 27,9 mm....se lo voglio accoppiare con un tubo di rame che tubo prendo?

grazie
410409
Messaggi: 106
Iscritto il: ven apr 06, 2007 09:13

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da 410409 »

Ti proporrei un 28x1,5 che ha un diametro interno 25. Devi tener presente che la portata limite di un tubo di acciaio da 1" (per temperature usuali negli impianti di riscaldamento) è di 1.780mc/h, R: 0.30kPa, v: 0.80m/s. Mentre quella di un tubo rame con d. 25 interno è 2000mc/h, R: 0.49 kPa, v: 1.13m/s.
Mimmo
ndrini
Messaggi: 43
Iscritto il: sab feb 27, 2010 12:22

Re: Tubazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da ndrini »

Anche io pensavo fossero misure in pollici,
invece - se capisco bene - si tratta
del Diametro esterno x Spessore
espresso in millimetri.
vedi qui http://www.oppo.it/materiali/tubi_racco ... o_rame.htm
hnoor0022
Messaggi: 1
Iscritto il: lun feb 15, 2016 11:43

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da hnoor0022 »

potrebbe essere diametro tra il 3/8" ed 1/2"
SERGIARA
Messaggi: 382
Iscritto il: mer ago 24, 2011 18:50

Re: Tunazioni rame comparazione pollici mm

Messaggio da SERGIARA »

Per quanto ne so e per essere precisi, le misure in pollici le utilizzo solo per i tubi in acciaio zincato filettati., di solito fino al 4".
Questa misura è del tutto convenzionale, in quanto ad essa non corrisponde alcuna diametro geometrico costruttivo; la stessa cosa si può dire per il diametro nominale DN che ha una corrispondenza con il D in pollici (Es 1" = DN 25).
Il DN lo si può utilizzare anche per diametri > 4" (De =114.3 mm), anche se, per i tubi in acciaio a saldare (nero) e sopratutto per il PE, preferisco sempre definire il De x sp. (mm), per evitare qualsiasi fraintendimento, specie in fase di ordine.
I tubi in rame son definiti in base al loro De geometrico x sp.
Concludendo: non ci può essere mai coincidenza precisa tra i due sistemi di nomenclatura dei tubi, di volta in volta si deve verificare il Di e ragionare di conseguenza.
Mi scuso delle banalità scritte. Fine della lezione.
Rispondi