jugulo ha scritto:Qualcuno ha una tabella comparativa da segnalare per cortesia?
Esempio il 14x1 a cosa equivale?
Grazie
il 14x1 non ha comparazione in pollici. potrebbe essere diametro tra il 3/8" ed 1/2"
Comunque tu devi sottrarre lo spessore del tubo in rame (nel tuo caso 1 mm x 2) e trovi il diametro interno (nel tuo caso 12)
Per esempio il tubo di rame 28x1.5 divennta un 25 a cui corrisponde il DN 25 cioè 1"
Il 14x1 non ha comparazione in pollici. potrebbe essere diametro tra il 3/8" ed 1/2"
Comunque tu devi sottrarre lo spessore del tubo in rame (nel tuo caso 1 mm x 2) e trovi il diametro interno (nel tuo caso 12)
Per esempio il tubo di rame 28x1.5 divennta un 25 a cui corrisponde il DN 25 cioè 1"
Però le normative più recenti, tipo la UNI EN 1057:2006 (spessore 1 mm) per il DN 14 intentendono De 16 e Di 14.
Ti proporrei un 28x1,5 che ha un diametro interno 25. Devi tener presente che la portata limite di un tubo di acciaio da 1" (per temperature usuali negli impianti di riscaldamento) è di 1.780mc/h, R: 0.30kPa, v: 0.80m/s. Mentre quella di un tubo rame con d. 25 interno è 2000mc/h, R: 0.49 kPa, v: 1.13m/s.
Per quanto ne so e per essere precisi, le misure in pollici le utilizzo solo per i tubi in acciaio zincato filettati., di solito fino al 4".
Questa misura è del tutto convenzionale, in quanto ad essa non corrisponde alcuna diametro geometrico costruttivo; la stessa cosa si può dire per il diametro nominale DN che ha una corrispondenza con il D in pollici (Es 1" = DN 25).
Il DN lo si può utilizzare anche per diametri > 4" (De =114.3 mm), anche se, per i tubi in acciaio a saldare (nero) e sopratutto per il PE, preferisco sempre definire il De x sp. (mm), per evitare qualsiasi fraintendimento, specie in fase di ordine.
I tubi in rame son definiti in base al loro De geometrico x sp.
Concludendo: non ci può essere mai coincidenza precisa tra i due sistemi di nomenclatura dei tubi, di volta in volta si deve verificare il Di e ragionare di conseguenza.
Mi scuso delle banalità scritte. Fine della lezione.