Termoarredi elettrici e legge 10
Moderatore: Edilclima
Termoarredi elettrici e legge 10
Buonasera a tutti, volevo porre un quesito in merito all'inserimento dei termoarredi elettrici per le verifiche secondo legge 10/91.
Nello specifico ho una struttura ricettiva posta in località marina, composta da camere e soggiorni climatizzate con VRV e servizi igienici riscaldati con termoarredi elettrici, richiesti dalla committenza in quanto la struttura sarà utilizzata prettamente nel periodo estivo.
Nell'inserimento dei generatori di calore per il riscaldamento ho riportato l'unità esterna VRV e l'unità esterna dei radiatori elettrici data dalla somma delle potenze di tutti i terminali (7.200 W).
Chiaramente con tale soluzione non rispetto i limiti di legge (classe D).
Avete dei suggerimenti/considerazioni in merito, per poter ovviare a tale problema?
Secondo voi posso omettere i termoarredi e dire che i servizi igienici sono riscaldati attraverso gli ambienti limitrofi vista la presenza di aspiratori?
Premetto che per il comune dove sarà depositata tale relazione è solo una pura formalità e non sarà mai effettuato alcun controllo approfondito, ma comunque vorrei essere in regola.
Grazie per chi volesse rispondere.
Nello specifico ho una struttura ricettiva posta in località marina, composta da camere e soggiorni climatizzate con VRV e servizi igienici riscaldati con termoarredi elettrici, richiesti dalla committenza in quanto la struttura sarà utilizzata prettamente nel periodo estivo.
Nell'inserimento dei generatori di calore per il riscaldamento ho riportato l'unità esterna VRV e l'unità esterna dei radiatori elettrici data dalla somma delle potenze di tutti i terminali (7.200 W).
Chiaramente con tale soluzione non rispetto i limiti di legge (classe D).
Avete dei suggerimenti/considerazioni in merito, per poter ovviare a tale problema?
Secondo voi posso omettere i termoarredi e dire che i servizi igienici sono riscaldati attraverso gli ambienti limitrofi vista la presenza di aspiratori?
Premetto che per il comune dove sarà depositata tale relazione è solo una pura formalità e non sarà mai effettuato alcun controllo approfondito, ma comunque vorrei essere in regola.
Grazie per chi volesse rispondere.
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Bella domanda.
Mi verrebbe da dirti che:
- non so se devi inserire 7200W nel tuo programma, ma solo una pdc con rendimento pari a 1
- non so se (soprattutto nelle abitazioni con 1 solo radiatore elettrico) questi siano da considerarsi impianti termici sotto i 15kw
- dovresti assegnare alle zone dei bagni il radiatore elettrico, al resto il vrv.. vedere i risultati, sommarli e pesarli sul volume lordo.
Mi verrebbe da dirti che:
- non so se devi inserire 7200W nel tuo programma, ma solo una pdc con rendimento pari a 1
- non so se (soprattutto nelle abitazioni con 1 solo radiatore elettrico) questi siano da considerarsi impianti termici sotto i 15kw
- dovresti assegnare alle zone dei bagni il radiatore elettrico, al resto il vrv.. vedere i risultati, sommarli e pesarli sul volume lordo.
I miei corsi e libri su involucro, termotecnica e VMC https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Linkedin https://www.linkedin.com/in/paolo-savoia-320b1458/
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
.SuperP ha scritto:Bella domanda.
Mi verrebbe da dirti che:
- non so se devi inserire 7200W nel tuo programma, ma solo una pdc con rendimento pari a 1
- non so se (soprattutto nelle abitazioni con 1 solo radiatore elettrico) questi siano da considerarsi impianti termici sotto i 15kw
- dovresti assegnare alle zone dei bagni il radiatore elettrico, al resto il vrv.. vedere i risultati, sommarli e pesarli sul volume lordo.
In realtà ho già fatto le prove col software ed infatti questi sono i risultati:
- senza termoarredi elettrici classe di previsione A in quanto riscaldamento con VRV e produzione di ACS con boiler a pompa di calore con solare termico ad integrazione
- con termoarredi elettrici da 7,2 kW totali a parità di impianti ottengo classe D e non rispetto l'Epi limite per il riscaldamento
- se seguo il tuo consiglio nel considerare i termoarredi come una pompa di calore con COP 1 ottengo una classe C ma non rispetto l'Epi limite del riscaldamento.
Sarei tentato di non inserirli e via, anche perchè sono apparecchiature singole termoregolate ognuna autonomamente.
Comunque grazie per le tue considerazioni.
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
così su due piedi....
parlando di leggi nazionali..
se sono meno di 15 kw... non li inserirei....
parlando di leggi nazionali..
se sono meno di 15 kw... non li inserirei....
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Si parliamo di leggi nazionali e per l'appunto avevo pensato anch'io di non inserirli.girondone ha scritto:così su due piedi....
parlando di leggi nazionali..
se sono meno di 15 kw... non li inserirei....
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Riprendo questo vecchio 3d sui termoarredi elettrici e L.10.
Modellando i termoarredi elettrici la L.10 "non torna".
Nei casi in cui questi siano ad integrazione di un altro sistema, tipo il radiante, una possibile scappatoia è ignorarne la presenza.
Ma se fossero l'unico elemento scaldante presente nei bagni?
Come vi comportate?
Modellando i termoarredi elettrici la L.10 "non torna".
Nei casi in cui questi siano ad integrazione di un altro sistema, tipo il radiante, una possibile scappatoia è ignorarne la presenza.
Ma se fossero l'unico elemento scaldante presente nei bagni?
Come vi comportate?
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Cos'è di preciso che non ti verifica?
EP o efficienze di impianto?
Hai provato a fare una CT contenente i radiatori elettrici (intesi come generatori elettrici), e associarvi solo i locali bagno, lasciando il resto in una zona alimentata da una CT con caldaia o quello che è?
Perchè se i bagni non incidono più di tanto sul totale potresti anche avere che "in media" a livello di eidificio complessivo l'efficienza dell'impianto sia verificata.
A me capita ad esempio in uffici dove ho impianti VRF e radiatori elettrici nei bagni, se ho pochi bagni di solito tutto torna...
EP o efficienze di impianto?
Hai provato a fare una CT contenente i radiatori elettrici (intesi come generatori elettrici), e associarvi solo i locali bagno, lasciando il resto in una zona alimentata da una CT con caldaia o quello che è?
Perchè se i bagni non incidono più di tanto sul totale potresti anche avere che "in media" a livello di eidificio complessivo l'efficienza dell'impianto sia verificata.
A me capita ad esempio in uffici dove ho impianti VRF e radiatori elettrici nei bagni, se ho pochi bagni di solito tutto torna...
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Si tratta di un condominio con 7 piccole unità residenziali, in cui saranno realizzati impianti autonomi a pdc aria-aria con 3 unità interne.
Nei bagni la proprietà vorrebbe installare gli scaldasalviette elettrici.
Sono partito da uno dei due appartamenti tipo ma non torna la verifica dell'impianto.
Forse a differenza del caso che hai detto, l'incidenza dello scaldasalviette elettrico è molto maggiore in proporzione alla potenza complessiva.
Stavo pensando di proporre split anche nei bagni.
A parte le dovute distanze di sicurezza dai punti di acqua, ci sono problemi particolari nel mettere split nei bagni?
Nei bagni la proprietà vorrebbe installare gli scaldasalviette elettrici.
Sono partito da uno dei due appartamenti tipo ma non torna la verifica dell'impianto.
Forse a differenza del caso che hai detto, l'incidenza dello scaldasalviette elettrico è molto maggiore in proporzione alla potenza complessiva.
Stavo pensando di proporre split anche nei bagni.
A parte le dovute distanze di sicurezza dai punti di acqua, ci sono problemi particolari nel mettere split nei bagni?
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Credo sia sufficiente modellare correttamente i due generatori (PdC/split e generatore elettrico effetto Joule): uniformi o a cascata. Basta fornire le potenze corrette.... l'incidenza dello scalda salviette elettrico è molto maggiore in proporzione alla potenza complessiva
Esempio: nella zona bagni il generatore funziona con modalità "uniforme" e una potenza pari alle dispersioni. Deve essere dotato di adeguato sistema di controllo.
Negli altri locali, modelli con funzionamento "a cascata", se hai split e radiatore elettrico. Per esempio se vuoi usare il radiatore di notte, per evitare il rumore del ventilatore e il disagio dello sbrinamento. La potenza sarà adeguata alle valutazioni che farai.
Mai.... proporre split anche nei bagni.
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Purtroppo siamo arrivati al livello che con 30W per ventilatore degli split andiamo fuori con le verifiche...
redigere redigere redigere
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Grazie delle risposte.
Proverò a verificare meglio il modello.
Il mio problema specifico deriva dal termoarredo elettrico che non ha alcuna efficienza energetica.
Proverò a verificare meglio il modello.
Se ne hai voglia puoi motivare il perchè?
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Ha efficienza 1 come tutte le resistenze elettriche.
redigere redigere redigere
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Attenzione, perchè nel caso di termoarredo elettrico la potenza eletrtica non va messa come "ausiliari elettrici" (in tal caso ci credo che non verificherà mai), ma va inserito proprio come generatore elettrico (effetto joule), non riesco a entrare nel merito di "come si faccia" perchè ogni SW lavora diversamente, comunque dovrebbe essere possibile.
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Devi creare una zona termica dedicata per gli ambienti che hanno questo generatore ed associarla al generatore elettrico
redigere redigere redigere
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Ho modellato in modo corretto. Il problema appunto è l'efficienza 1.
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Mai avere riscaldamento ad aria nei bagni, perché è fastidioso e impossibile da sopportare quando lo split sbrinaSe ne hai voglia puoi motivare il perchè?
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
se hai edilclima, il problema di solito si bypass mettendo "integrazione" nella maschera generatori, selezionando i locali dove hai lo scaldasalviette e indicando che copre il 100% del fabbisogno. se sono ad integrazione del radiante invece puoi indicare in che modo interviene lo scaldasalviette elettrico.
non devi creare una zona a parte. altrimenti lì ti "frega"
non devi creare una zona a parte. altrimenti lì ti "frega"
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Non è che ti frega, è corretto. Lo vuoi fregare tu mettendoli come integrazione quando non lo sono. Non stai bypassando un problema, stai facendo una verifica falsa...allora tanto vale inventare delle rese camuffe di una pompa di calore per bypassare il problema delle verifiche di legge.
redigere redigere redigere
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
se hai la pompa di calore per acs potresti utilizzare il serpentino supplementare generalmente disponibile per una integrazione solare per alimentare un radiatore ad acqua e quindi beneficiare del rendimento in pompa di calore del boiler. Non è una soluzione brillante e magari anche costosa (pompa, tubi, riempimento, ecc. ecc. ma se risolve la questione normativa .........
Re: Termoarredi elettrici e legge 10
Se intendi qualcosa tipo nuos per me potrà anche far tornare i conti ma ti mette in crisi il sanitario. Sono macchine con una potenza termica ridicola, cavarci anche solo 300W per un radiatore ci mettono 6 ore a caricare l'accumulo. Comunque sposti il problema: non avresti i dati richiesti per le pompe di calore per riscaldamento.
redigere redigere redigere